44问答网
所有问题
当前搜索:
二级负荷要求是什么
二级负荷
对电源的
要求是
答:
供电来源、电源可靠性、备用电源、电源切换。1、供电来源:
二级负荷
的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。2、电源可靠性:为了确保供电的可靠性,二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电。3、备用电源:...
二级负荷
有哪些
答:
2.商业设施:如购物中心、大型超市、银行等。这些场所的电力供应中断可能会导致业务停滞,造成经济损失。因此,这些场所的电力需求也被归为二级负荷。解释如下:
二级负荷是
指电力系统中除了一级负荷(特别重要的负荷)以外的,对电力供应有一定
要求
的负荷。这种负荷在电力系统中的中断或故障会对社会生产和生活...
一级和
二级负荷
的具体供电
要求是什么
?
答:
一级负荷与
二级负荷
:电力保障的双重标准一级负荷,如同城市的脉搏,需要两个独立的生命线,确保即使其中一个电源出现故障,另一个依然能无缝接替,确保关键设施的持续运行。这种双电源设计,确保了电力供应的稳定性和可靠性,如医院、消防站等重要场所。二级负荷,虽然也依赖双回路,但稍显灵活。回路间的...
二级负荷
供电有
什么要求
答:
二级负荷
供电原则上
要求
尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。 在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV以上专用架空线进电。
...对供电各有何要求?特别重要的
负荷
又有
什么要求
?
答:
③当需双电源供电的用电设备容量在100kW及以下,又难于从地区电力网取得第二电源时,宜从邻近单位取得第二低压电源,否则应设EPS或柴油发电机组备用电源。④当一级负荷用户符合下列条件之一时,宜设置自备电源。a.根据当地供电部门的规定需设自备电源或外电源不能满足一级(含非凡重要)
负荷要求
时。b....
电力
负荷
等级如何划分
答:
二、
二级负荷
。是指突然停电将产生大量废品,大量减产,损坏生产设备,在经济上造成较大损失的负荷。三、三级负荷。是指突然停电损失不大的负荷,包括不属于一级和二级负荷范围的用电负荷。划分二:一、一级负荷,应该有两个独立电源供电,有特殊
要求
的一级负荷,两个独立电源应来自不同的地点。二、二级...
电气中的一级负荷,
二级负荷
,三级负荷按
什么
标准确定
答:
二级负荷
指中断供电将造成较大政治影响;中断供电将造成较大经济损失;中断供电将造成公共场所混乱的电力负荷。二级负荷多采用两路电源供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一路 6kV及以上专用的架空线路供电。3三级负荷 三级负荷指凡不属于一级负荷和二级负荷的电力负荷。三级负荷对供电无特殊
要求
。
重要
二级负荷
答:
对
二级负荷
的供电方式,因其停电影响还是比较大的,故应由两回线路供电。两回线路与双重电源略有不同,二者都
要求
线路有两个独立部分,而后者还强调电源的相对独立。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较...
一级负荷要两个独立的电源供电
二级负荷
要双回路还是双电源供电_百度知 ...
答:
二、
二级负荷
供电
要求
符合下列情况之一时,应为二级负荷:1、中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。2、中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及...
什么
是一级负荷,
二级负荷
和三级负荷?
答:
1、一级负荷。一级负荷为中断供电将造成人身伤亡并在政治、 经济上造成重大损失的用电负荷。2、
二级负荷
。二级负荷为中断供电将造成主要设备损坏,大量产品被废,连续生产过程被打乱,需较长时间才能恢复从而在政治、经济上造成较大损失的负荷。3、三级负荷。不属于一级和二级负荷的一般负荷, 即为三级...