44问答网
所有问题
当前搜索:
互感器怎样接电能表
单项60
电表
我想接
互感器
可以吗
答:
1、从功能角度是可以连接的,单相
电能表
可以和
互感器
配合,能够完成单相电能计量功能。2、但从电能计量精度角度看不不合适的。因为在额定状态下,电流互感器的最大输出电流是5A,则与之配套的电能表应该选用1.5(6)A的电能表,而你选用了15(60)A的电能表时,电能表长期工作在低负荷区,计量精度不...
三相四线有功
电能表
用两个
互感器怎样接
?图
答:
它是接A、C相的电流作为参考的,A相1度电算1.5度,C相1度电算1.5度,要是单相用电只能马马乎乎了
三相四线制接
互感器
,
电表
读数要
怎么
看
答:
1、电度数=(
电表
读数 —上次读数)*
互感器
倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。比如互感器是1匝 200/5的,就是40被,电表走一度,实际电费40度 2、八相四线也是如上这样计算的。根据电流互感器的倍率计算。200:5互感器穿一匝倍率计算是。200/5/1=40倍。穿二...
互感器接电表
是不是要一定的电流才会走呢?
答:
没有电流,
电表
当然不会动。电流
互感器
的规格选择也是很重要的,比如用电设备只有1千瓦,电流互感器配了个200/5A ,那么电表上显示1的时候,实际是40度电了,设备应该用很长一段时间了。
三相四线直接接入式
电能表如何
改成三相四线电流
互感器
接入式
答:
把
电度表
上面的连接铜片去掉接成
互感器
就可以了。电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作...
1.5(6)三相
电能表
配接100﹕5的电流
互感器怎样
读表,实际用电量是读表...
答:
你的1.5(6)三相
电能表
配接100﹕5的电流
互感器
,实际用电量=(
电表
现在的读数-电表上个月的读数)×20。 还有一点要说明的是,你看一下你的电流互感器里是穿过一根线,还是这根线在电流互感器上绕了一圈,如果是直通穿过一根线,那电流的倍率是)×20,如果是电线在电流互感器绕了一圈,则电流...
带电流
互感器电能表怎样接
负载
答:
带电流
互感器
的电表,不是直接接负载的。。是低压表还是高压表?我估计你问的是低压表。低压的,带电流互感器的表,三相电压接的是每相的电压没错,但是电流线接的是通过互感器出来的二次线。负载电流通过电流互感器,产生二次侧的电流给
电表的
,电表不是直接接负载的。
三相四线电路上测量
电能怎样
匹配
互感器
和
电能表
答:
在三相四线系统中测量电能,首先要考虑的是作为贸易结算,还是企业内部进行考核其经济技术指标的。如果是如果是企业内部进行考核其经济技术指标的,那么就仅需要考虑负荷情况和一次供电系统的电压,来配置电流和电压
互感器
,而
电能表
目前高压计量的电子表一般准确度等级都能达到0.5S或0.5级及以上。贸易结算...
当三相三线
电能表
的
互感器
二次侧极性相反时,
怎样
判断接线错误情况,怎样...
答:
三相三线
电能表
主要应用在高压计量装置中,检查接线一般只能从二次线上的号码筒来初步判断,如果连号码筒也标错的话基本上在没有仪器的情况下是无法判断的。因为二次线的另一端都是靠近高压的,没有办法去核对。但是通过现场校验仪看其矢量图,可以轻松的判断接线是否正确。如果发现有误需要改正的话,...
电流
互感器接电表
2,5,8孔不接相线会
怎样
?互感器会产生高压吗?_百度...
答:
相线不接,就是没有电压,肯定会造成计量不准,不会对
电表
有任何损害。
互感器
不会产生高压,但要接成回路。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜