44问答网
所有问题
当前搜索:
交流接触器接线方式
接触器
怎么接外控?
答:
交流接触器
的使用是非常广泛的,比如各种加热控制回路,三相异步电动机的直接启动回路,以及星三角启动等等。交流接触器,顾名思义,它的线圈是使用交流电压控制的。
方法
一 1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机。1.电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3...
CJX2-4011
交流接触器接线
图
答:
并考虑因温度变化发生在产品上凝露;4.污染等级:3级;5.安装类别:Ⅲ类;6.安装条件:安装面与垂直面倾斜度不超过±5°;7.冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。8.安装
方式
:
接触器
除用螺钉安装外,还可用35mm,型标准卡轨安装。
交流
操作40-95可用35 mm或75mm卡轨安装;...
一个空开加
交流接触器
和一个热过载继电器怎么
接线
答:
如下:实物
接线
图,和电气原理图:工作原理:启动按钮SB1按下后
接触器
KM得电吸合自锁。电动机得电转动。按下停止按钮SB后接触器KM失电,电动机停止。
交流接触器
的
接线方法
答:
交流接触器
的
接线方法
:先将交流接触器的主触头与用电设备连接,顺序没有特殊的要求,但进出线必须一致;然后再将交流接触器的辅助触头与控制设施连接,注意常开触点和常闭触点,必须要根据控制开关回路来定。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合...
交流接触器
的a1、 a2是什么?怎么
接线
?
答:
交流接触器
的a1,a2是线圈,接工作电源。以5011接触器为例子,其辅助触点为一常开一常闭,如果接一个自保电路,可以满足控制要求。
接线方式
如下:以线圈电压220V为例,热继电器常闭一头接电源(L),常闭输出接停止按钮,停止按钮输出接启动按钮,在引一根自锁线到接触器常开输入,常开输出接线圈A2,线圈A2...
cjt1-10
交流接触器接线
答:
如图所示:台CJT1-10A电磁式
交流接触器
。图中的1(L1)、2(L2)、3(L3)、4(T1)、5(T2)、6(T3)是主触点,其1和2是一对,3和4是一对,5和6是一对,共三对主触点,由于大多数交流电机都是三相的(当然也有单相的,一般是小功率电机)。上端的L1、L2、L3接进线端,下端的T1、T2...
正泰220伏
交流接触器接线
图
答:
接线方法
:
交流接触器
L1,L2分别接上220V的进电,T1,T2 分别接负载,也就是水泵,然后把交流接触器的L1端和A1 相连接,L2和感应开关的一端相连接,感应开关的另一端和A2相连。CJT1-20系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作...
380伏的
交流接触器
,
接线方法
。
答:
380v
交流接触器
的
接线
:交流接触器1L1、3L2和5L3是接触器的电源侧,它们连接到三相电源。T1、4T2、6T3为负载侧负载。扩展数据 交流接触器 交流接触器常采用三种灭弧
方式
:双断口电弧灭弧、纵槽灭弧和栅极灭弧。用于消除分、合闸过程中动、静触头产生的电弧。所有容量在10A以上的接触器都有灭弧装置。交流...
交流接触器
a1, a2接哪里的线?
答:
交流接触器
