44问答网
所有问题
当前搜索:
交直流电缆同一桥架敷设
双电源
电缆同
槽
敷设
答:
向同一负荷供电的双电源
电缆
最好不要
敷设
在
同一桥架
里,一定要敷设两者之间用隔板隔开。
电力安装的基本工法,如
电缆敷设
及
桥架
安装的基本知识?
答:
(1).电缆沟底应平整,并应有千分之一的坡度,沟内要保持干燥,沟底构面应采用防水砂浆抹面。每隔50m左右要设置一个集水坑并有排水设施以便及时将沟内积水排出。(2).当支架上的电缆排列,设计无规定时,应符合下列要求:电力电缆应分开排列,当电力电缆与控制
电缆敷设
在
同一
侧支架上时,应将控制...
钢制
电缆桥架
施工中有哪些具体要求
答:
3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、
电缆桥架
安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在
同一
高度平行
敷设
时,其间...
...
电缆
还有电动机控制电缆(220V)可以
敷设
在
同一桥架
内吗?
答:
肯定是不行,规范明确规定不
同
电压等级的
电缆
不可同线槽
敷设
。实际使用中,用隔板隔开即可,或高压线穿钢管保护,做好接地保护等。
建筑工程中什么是电气
桥架敷设
答:
电缆桥架
是保护电缆用的。由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。在安装时上涌桥架不断得到市场的认可和接受电缆桥架行业的国产化力度,产品选用优质冷轧钢板,得到广泛关注产品选用优质冷轧钢板,...
电缆桥架
安装有什么标准?
答:
1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥百架内
电缆敷设
。1.度2
电缆桥架
安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,
敷设电缆
具有连续性的刚性结构系统,为...
建筑工程中什么是电气
桥架敷设
答:
4、其它安装 (1)
电缆桥架
由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在
同一
高度平行
敷设
时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、...
电线
能与
电缆
同时
敷设
在
桥架
中吗
答:
可以的,但是你说的
电线
,最好是先将电线穿管(阻燃塑料的保护管或“波纹金属管”)后再
敷设
在
电缆桥架
内。另外,在原则上来说,如果电线是为传输弱电的信号线,则原则上应该和电力电缆分开敷设,不“共用”一个桥架。
电缆桥架
安装规范标准有什么?
答:
电缆桥架
多层
敷设
时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;② 电力电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在
同一
层
桥 架
...
电缆桥架
都有哪些相关知识?
答:
(2)
电缆桥架
与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在
同一
高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制
桥架敷设
轴侧图,则对材料统计将更精确。直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及...