为什么地下
人防
工程
电线管
用穿焊接钢管?
答:
地下
人防
工程
电线管
用穿焊接钢管,由《
人民防空
地下室设计
规范
》7.4.3条强性规定。根据《人民防空地下室设计规范》规定:防空地下室有“防核武器、常规武器、生化武器”等要求,电气管线进出防空地下室的处理一定要与工程防护、密闭功能相一致,这些部位的防护、密闭相当重要,当管道密封不严密时,会造成...
地下
人防
工程
电线管
用什么材质?
答:
在防护密闭隔墙上的预埋管应根据工程抗力级别的不同,采取相应的防护密闭措施。在密闭墙上的预埋管采取密闭封堵措施。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计
规范
或规定选用管材。第一条为加强
人民防空
工程...
地下
人防
工程
电线管
用什么材质?
答:
工程为什么要穿防爆波纹套管?
答:
地下
人防
工程
电线管
用穿焊接钢管,由《
人民防空
地下室设计
规范
》7.4.3条强性规定。根据《人民防空地下室设计规范》规定:防空地下室有“防核武器、常规武器、生化武器”等要求,电气管线进出防空地下室的处理一定要与工程防护、密闭功能相一致,这些部位的防护、密闭相当重要,当管道密封不严密时,会造成...
在
人防区
照明线路预埋在楼板内使用PVC
电线管
可以吗?还是一定要用钢管...
答:
一定要用钢管。
电线管
硬度不够。1、穿过
人防
围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;2、防护阀门以后的管道可采用其它符合现行
规范
及产品标准要求的管材。3、穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;4、人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑...
人防
密闭管
电线
穿管混泥土平板做法做法
答:
这是
人防
电气暗管敷设时在穿越口部密闭墙或防护密闭墙的做法,无论侧墙进线还是顶板进线都有此要求。人防专业将其称为防护密闭接线盒,具体做法可参照07FD02《防空地下室电气设备安装》第十八页“管线穿越防空地下室口部做法”。人防工程中的密闭墙是划分清洁区与染毒区的界线,而
电线管
在穿线后内部是...
人防
消防预埋密闭
线管
和线盒的步骤
答:
4、接线盒必须与管路可靠接地,暗埋接线盒与焊接钢管采用圆钢与接线盒双层折边处点焊接地,与镀锌钢管或明装接线盒采用专用接地线卡接接地。5、设备孔洞的预留应依据图纸认真复查土建预留的电气井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正确。
电线管
预埋施工程序步骤 1、PVC电线管暗管敷设的施工程序 施工准备→预制...
人防
地下室用sc20焊接钢管,请问管与管,管与盒怎么连接?有几种方法...
答:
有消防要求或者
人防
要求的地下室,电气配管采用钢管或镀锌钢管。作为消防电气配管,一般采用镀锌线管.比如JDG管,sc20sc16sc25的意思就是钢线明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。
SC管、MT、TC管、KBG,JDG都是什么管?
答:
KBG管是SC管的更新换代产品,所以只需要考虑PVC管和KBG管 很多情况下两者都可以用 但是做
人防
和消防的配电、弱电管线用KBG管 特别出入人防防护区的KBG管要求壁厚不小于2.5mm。SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是
规范
上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm,SC 是厚壁...
人防
密闭电气接线盒在交工时需要加填料封堵吗
答:
必须加填料封堵。参看
规范
《
人民防空
工程施工及验收规范》GB50134-2004 第10.4.2条规定:“
电缆
、
电线
暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置过线盒,盒内不得有接线点。过线盒穿线后应密封,并加盖板。”如果要考虑外观质量的话,可以将盖板做大点,以保证多个过线盒盖板轮廓线之间及与...