44问答网
所有问题
当前搜索:
人防地下室桥架的要求
线槽穿
人防
墙的规范
要求
答:
1.所有穿过
人防
门框墙预留管孔的电缆,一律裸缆穿过,不得再套小管穿线。电缆托盘、
桥架
应保持与门框墙有400mm的水平距离。一级负荷的2个电源电缆需由不同的人防预留管敷设。2.过人防段对于多根电线和细微电缆的密闭处理措施:(1)多根电线或电缆粘结,外用电工胶布裹紧密封,视为一根电缆。(2)...
电缆桥架
安装有哪些规范
答:
当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。3、拉挤玻璃钢
电缆桥架
多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。四、防火:
要求桥架
...
桥架
防火封堵规范都
有哪些
?
答:
桥架
防火封堵规范技术
要求
书 1. 总则 1.1为确保公司桥架项目的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,特制订本标准。1.2本标准适用于公司桥架项目所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂...
请教大家主体结构施工的水电预埋的消防和弱电导管敷设用啥表格做啊...
答:
屋面等室外部分场所的桥架选型需考虑底盘为有泄水孔的热镀锌防雨桥架,盖板为防雨型压盖;
地下室桥架
采用热镀锌材质的桥架(供电等桥架有特殊
要求
除外);所有须做防锈处理(非镀锌、烤漆、喷塑)的桥架支吊架均刷防锈漆和面漆各一遍(宜安装前进行);
电缆桥架
水平安装的支吊架间距为1.5~3m;电缆桥架宽度在 600mm及以下的...
地下室桥架
规范允不允许在消防管下面
答:
这个没有强制
要求
的,是管线敷设方式要求的,如果采用密闭
桥架的
没有限制的。
人防
工程消防电气配管
要求
答:
7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭
要求
。7.4.6 当
防空地下室
内的电缆或导线数量较多,且又集中敷设时,可采用
电缆桥架
敷设的方式。但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护...
人防
工程电气规范是什么?
答:
虑到密闭效果,进出
防空地下室的
电气线路,动力回路应选用电缆,口部照明回路选用护套线。由于平时设计时动力回路基本都是使用的电缆,所以动力回路基本上能够满足
要求
。而照明线路通常使用BV导线,此时进出防空地下室段应改用BVV等护套线。当采用
桥架
进行敷设穿越临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时应改为穿管...
人防
配管可以和
桥架
连接么?有没有明确的规范
要求
?
答:
可以,只要穿墙部位有预埋就可以
请问平时
桥架
是否可以穿过
人防
风机房墙体敷设?
答:
请问平时
桥架
是否可以穿过
人防
风机房墙体敷设? 我来答 1个回答 #热议# 【答题得新春福袋】你的花式拜年祝福
有哪些
?百度网友4327fcbb9b 2015-07-31 · 知道合伙人教育行家 百度网友4327fcbb9b 知道合伙人教育行家 采纳数:26475 获赞数:288050 从师范学校毕业后一直在现在单位工作 向TA提问 私信TA 关注...
地下室桥架
怎么做防雷图
答:
地下室
设置等电位接地总箱,各个场所(电气管井和管道井内)设置局部等电位端子板。所以进出建筑物的金属管道、电缆铠装层及 楼内的
电缆桥架
等应与其连通竖直敷设的金属管道和金属物体顶端与底端均要与防雷装置连接。总干线由基础接地极引出40*4镀锌扁钢至总等电位箱,由总等电位端子箱引出接地支干线至...