44问答网
所有问题
当前搜索:
人防电线管施工规范图
电工预埋镀锌管怎么做法
答:
也可以这样做:配电箱上下层之间管路需要穿梁时,(干管)可 根据系统图管路情况,支梁模板及配筋时配合土建工种,将比图纸管径大一、二级的钢管,截 成与梁高相同的长度,垂直放在进出口处,与梁浇筑在一起,待打完混凝土拆模后检查一下,是 否堵死。待砌围护墙时稳箱体,将正式钢管引上至上层配电箱...
地下
人防
工程
电线管
用什么材质?
答:
在防护密闭隔墙上的预埋管应根据工程抗力级别的不同,采取相应的防护密闭措施。在密闭墙上的预埋管采取密闭封堵措施。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计
规范
或规定选用管材。第一条为加强
人民防空
工程...
人防
中墙体
施工
缝位置是否需要放止水钢板
答:
需要。外墙水平
施工
缝留置高度要大于或等于 500mm,并且中间要设置止水钢板。止水钢板正确的放置方法:1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm;3、墙体转角处的处理:整块钢板弯折;丁字型焊接;7字型焊接。4、止水钢板的支撑焊接,可以用小...
人防
地下室用sc20焊接钢管,请问管与管,管与盒怎么连接?有几种方法...
答:
有消防要求或者
人防
要求的地下室,电气配管采用钢管或镀锌钢管。作为消防电气配管,一般采用镀锌线管.比如JDG管,sc20sc16sc25的意思就是钢线明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。
人防
顶板暗梁须设置拉钩吗?
答:
1、
人防
区内的顶板,严禁预留
施工
洞。2、人防门的吊钩,应钩住顶板的上排钢筋两道以上。3、防化值班室的测压管应预埋到位。4、暗埋与顶板内的管线在穿越人防防护密闭墙、密闭隔墙时要做密闭翼环,穿墙
电线管
在墙的两侧应预埋86过线盒。5、后浇带在人防区时两侧要加止水钢板。6、人防区的顶板要加S...
人防
密闭电气接线盒在交工时需要加填料封堵吗
答:
人民防空
工程
施工
及验收
规范
》GB50134-2004 第10.4.2条规定:“电缆、
电线
暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置过线盒,盒内不得有接线点。过线盒穿线后应密封,并加盖板。”如果要考虑外观质量的话,可以将盖板做大点,以保证多个过线盒盖板轮廓线之间及与墙角各线条的相互平行。
人防
中墙体
施工
缝位置是否需要放止水钢板?
答:
1、
人防
区内的顶板,严禁预留
施工
洞。工程及地下工程的电气线路敷管,特别在出入人防区域的
电线
导管要求壁厚不小于2.5mm。 SC为焊接钢管, 是厚壁钢管,在明敷及埋地敷设时内外壁均要做防腐处理,在暗敷时要求壁厚大于2mm
人防
区内过墙电缆必须穿管吗?
答:
【摘要】
人防
区内过墙电缆必须穿管吗?【提问】穿管能更加有效的保护
电线
的耐久性,由于线路埋设在前面里面,所以一旦出现漏电、破损等不容易找出破损部位,归根结底穿管保护就是增加一道保护层。遇到不能穿管的情况一般来说在前期
施工
的时候没有设立管路,而后期装饰后发现需要增加接线盒、插座等用电电源...
人防电线管
和电箱战时明装是什么意思
答:
人防
工程结构中有很多是防护墙及密闭墙,这些墙体在结构完成后是不允许破坏的,所以单元内临战安装的
电线管
及电箱只能明敷、明装,跨单元时必须从预留的电气预埋管内穿且必须是单股电缆,穿线后还必须做相应的密闭及防爆处理。人防工程供电线路
施工
的要点 1.每个防护单元,应设置独立的供、配电系统,配...