正BHFM型
人防门
价格
答:
地域不同价格可能也不一样的.正是代表开启为左手意思 B是代表标准的意思,H是代表活门槛的意思,F是代表防护意思,M是代表密闭意思,1520型号:洞口尺寸为.1.5米X2000实际要预留的洞口尺寸为1.5米X2.15米.高度变了,因为还有个0.15米的活
门槛高度
.总称为:钢筋混凝土活门槛防护密闭门,-15是代表门的...
请教大师,地下室
人防门槛
怎么看?
答:
有
门槛
的会有两根投形线 比如那个HM1020 没门槛的又称活门槛,多一个H,是活的拼音首字,比如左边的HHM1320
地下室地坪混凝土厚度:电梯、
人防
与整体规划的奥秘
答:
同时,为了方便装修,地下室地坪混凝土厚度需控制在合理范围内,确保地下室地坪不会高于电梯间外地坪和设备房地面。🚪人防区域根据防爆地漏和门槛的
高度
,人防门地下室地坪面要与
人防门槛
保持一定距离。对于全密闭式人防门,地下室地坪面要低于人防门槛150mm。其他类型的
人防门门槛
部位砼面则不得超过...
人防门
安装注意事项
答:
活
门槛门
预埋角钢、封堵框下框水平面应与通道地坪相持平。当建筑找平层(含装修层)厚度小于门及封堵框下框
高度
时(钢筋混凝土门小于100mm;钢结构双扇门及封堵框小于200mm时),底板钢筋应做下凹处理,设计单位应提供大样详图,审图单位应审查把关,
人防门
生产安装企业不得切割下框钢板 ...
抗爆门标准尺寸、安装规范
答:
(3)双扇防护密闭门和密闭门,安装时应严格按照图组装要求控制中缝间隙,且应防止两扇门关闭状态时前后、上下错位,最大差值上下不得大于门孔净高的千分之一,前后不得大于2mm。(4)活
门槛
单、双扇防护密闭门和密闭门,门扇安装后应对活门槛进行试验,待验收合格后再行拆除并妥善保管。临战时应将活门槛...
人民防空
地下室内柴油发电机房储油间,墙上应设置常闭甲级防火门,并应设...
答:
【答案】:C 参考《
人防
防火规范》4.2.4:“柴油发电机房储油间,墙上应设置常闭甲级防火门,并应设置高150mm不燃烧、不渗漏
门槛
,地面不得设置地漏”,故C正确。
求
人防
工程防护门代号、含义,制作规范
答:
《
人民防空
工程质量检验评定标准》已经修订并审查通过,先予公布,自2002年3月1日起施行。原《人民防空工程质量检验评定标准》RFJI-90同时废止。
人防
工程具有良好的防护性能,然而要发挥其应有的作用,还必须掌握正确的使用方法和要求,才能达到防护目的。待蔽人员,应注意以下几个方面。在得到转入战时状态的...
这个地下室标高怎么看?地坪厚度10公分么?
答:
这个简单的!应该跟室外地坪无关吧?地糟的底部应该是绝对标高89.5-4.5+基础断面
高度
+垫层
人防
门楣宽出门边
多少
答:
200mm。人防门楣宽出门边200mm。
人防门
就是人民防护工程出入口的门,人防门分类比较鲜明,有普通单、双扇防护密闭门和密闭门,活
门槛
单、双扇防护密闭门和密闭门等。
人防门
的
高度
宽度在图纸怎么体现
答:
例如HHFM1220(5)表示洞口尺寸为1200X2000、抗力级别为5级的钢筋混凝土活
门槛
单扇防护密闭门;GHSFM6030(6)表示洞口尺寸为6000X3000、抗力级别为6级的钢结构活门槛双扇防护密闭门。门窗表:门窗表中会有对应
人防门
的洞口尺寸。口部详图:平面图中有人防门洞口宽度,剖面图中有人防门洞口
高度
。
<涓婁竴椤