44问答网
所有问题
当前搜索:
人防顶板验收注意事项
人防
有梁
顶板
下铁是否可以按百分之25来搭接吗?
答:
没有板底钢筋不允许搭接的明文规定。但根据钢筋接头的原则,接头位置不可以在跨中1/3 段内,接头面积率百分之25个别少数地方,没问题。个人认为,
人防顶板
厚,钢筋直径多为Φ16以上,不宜绑扎搭接,且浪费钢筋,应采用对焊。
人防
工程中:甲类六级二等人员掩蔽部是什么意思
答:
与防空地下室无关的管道,不宜穿过
人防
围护结构,需划出人防防护单元,当条件限制需穿过其
顶板
时,只允许水、暖、空调冷媒等,直径不大于75mm的管道穿过,且应予取防护密闭措施(管道封堵图)。 三、人防口部设计 1.人防口部是指防空地下室主体与地表面连接部分,包括人员出入口、物资出入口、进排风口。 2.清洁区和染毒...
人防
门扇吊装混凝土强度应达多少
答:
一般不用考虑强度问题。1、门扇混凝土强度不到,也不会出厂,到工地安装时,就应该是达到混凝土强度了。2、顶板混凝土强度。等到安装人防门时,一般都已经是工程临近结束时,此时
人防顶板
的混凝土早就过了28天了,当然强度也到了。就算是要早安装,人防顶板一般比较厚,结构拆模时一般要求是75%的强度了,...
人防
地下室
顶板
和剪力墙可以分开浇吗
答:
为什么不可以?只要施工缝处理恰当,哪里都可以分开浇筑。
塔吊穿过
人防
地下室
顶板
梁梁如何处理
答:
梁应该在1/3处留置混凝土施工缝,纵向钢筋应留错开的搭接长度;混凝土施工缝应垂直于梁轴线支侧摸、振捣密实。不得留斜槎。
人防
的
顶板
顶面埋置深度是什么意思
答:
人防的顶板顶面埋置深度是什么意思?回答:意思是
人防顶板
需要用土层等覆盖,覆盖的深度就是埋置深度。
人防
工程剪力墙加固的对拉螺杆是否要加PVC套管,有具体规范要求没有...
答:
战时封堵”字样。二、结构部分9. 钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度laF=1.05lad。10. 地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,
顶板
下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。11.
人防
区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≧φ6,﹫≦500mm梅花形布置)。
人防
的
顶板
顶面埋置深度是什么意思
答:
人防的顶板顶面埋置深度是什么意思?回答:意思是
人防顶板
需要用土层等覆盖,覆盖的深度就是埋置深度。
人防
地库
顶板
面筋是否要穿过梁面筋下面
答:
不需要,双层双向的钢筋,底部钢筋要穿过梁底,面层筋从梁上走。
人防
墙水平筋在什么位置
答:
弯折锚固长度包括直线段和弯折段。锚固长度对于建筑来说至关重要,甚至关系到整个工程的成功与否。
人防
墙水平筋的
注意事项
1、出现在单向板中,布置在受力钢筋的上部,属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)2、板的上部的钢筋,放在最上面的就是...