44问答网
所有问题
当前搜索:
人防预埋套管封堵规范要求
人防套管预埋
出墙多长
答:
5cm。
人防套管
预埋出墙至少5cm,因为根据建筑相关规定,人防区到非人防区应预埋密闭套管,预预埋套管总长度等于预埋剪力墙厚度加16cm,因为每端预留5cm的,就有10cm了,再还要考虑两端分别还有2-3cm的抹灰层厚度,所以
要求预埋套管
的总长度要有16cm。
人防套管预埋
出墙多长
答:
至少5cm。根据建筑相关规定,
人防套管
预埋出墙至少为5cm。这是为了确保人防区到非人防区之间的预埋密闭套管能够有效地传输相关设备和管线。根据规定,
预埋套管
总长度应等于预埋剪力墙厚度加16cm。这样设计的原因是,每端预留5cm用于连接和固定套管,而两端还需要考虑2-3cm的抹灰层厚度。因此,人防套管预埋出...
人防
墙允许开洞
规范要求
答:
5、风、水、电等设备安装预埋规格、型号要符合设计和
人防
施工
规范要求
,预埋部位要正确、标高要符合设计要求,数量不能少;6、战时给排水、供配电以及平时使用的消防、通风和电气有关
预埋套管
不能漏埋,各专业应及时作复核,管线穿人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管,如有多根
套管预埋
时,应留有...
人防
防护密闭
套管
需要出墙多少?
答:
人防
防护密闭
套管
电气上用的需要出墙5CM(加抗力片的);平时不穿线的配件内侧(管箍)到墙边也是5CM需要预留管箍的长度,大概整体10CM就可以。其余不需要出墙。当迎水面为腐蚀性介质时,可采用
封堵
材料将缝隙封堵。02s404防水套管 穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环...
人防
通风密闭
套管
长度。人防通风密闭管
预埋
时长度是防护墙的厚度吗...
答:
需要出墙,出墙长度通风大于100mm,给排水大于40mm,电管宜30—50mm。
人防
施工一定要有
规范
和图集,并熟悉其内容,不要瞎搞,不然后期就不好弄了。
线槽穿
人防
墙的
规范要求
答:
电缆托盘、桥架应保持与门框墙有400mm的水平距离。一级负荷的2个电源电缆需由不同的
人防
预留管敷设。2.过人防段对于多根电线和细微电缆的密闭处理措施:(1)多根电线或电缆粘结,外用电工胶布裹紧密封,视为一根电缆。(2)人防预留
套管
两端用建筑密封胶
封堵
密封,密封胶长度为50mm。获取文档,使用更...
人防
预留密闭
套管
漏了怎么补救
答:
普通的穿墙
套管封堵
的方法是(三油两布),这种方法套管封堵的图集上都有;还有一种就是专业防水的注浆封堵。
人民防空
工程是为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。
人防
工程是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,...
防水
套管预埋
需要高出屋顶完成面多少公分才算合格,有没有具体的
规范要求
...
答:
两者主要是使用的地方不一样,柔性防水
套管
主要用在
人防
墙,水池等
要求
很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404
标准
图集制造的。柔性防水套管...
人防
工程为什么要穿防爆波纹
套管
?
答:
在防护密闭隔墙上的
预埋
管应根据工程抗力级别的不同,采取相应的防护密闭措施。在密闭墙上的预埋管采取密闭
封堵
措施。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计
规范
或规定选用管材。注:地下
人防
工程是为保障...
人防
电气
套管
密闭肋按什么
标准
确定厚度_百度问一问
答:
密闭肋根据刚性组合
套管
可以分为a\b\c\d\f等型号,建议使用国标密封肋产品。一般厚度在6-8mm,钢板
封堵
在8mm【摘要】
人防
电气套管密闭肋按什么
标准
确定厚度【提问】密闭肋根据刚性组合套管可以分为a\b\c\d\f等型号,建议使用国标密封肋产品。一般厚度在6-8mm,钢板封堵在8mm【回答】