电力
系统的一,二,三级
负荷
对
供电
各
有何
要求?特别重要的负荷又有
什么
要求...
答:
电气的一级负荷一般指润滑油、冷却风、冷却油、等任何情况下不允许停机的设备,一般需要设计UPS电源或专用发电机,
二级负荷
指配电装置等负荷,一般要求双电源
供电
,三级负荷指照明、检修类设备,一般只有一个电源供电。
二级负荷
是
什么
意思
答:
同时,对于某些关键设备和系统,还会采用UPS不间断电源等技术手段进行供电保障,以确保
二级负荷的
电力需求得到满足。通过这样的措施,可以有效地减少电力中断对生产、工作和人民生活造成的影响。总结来说,二级负荷
是电力
系统中的重要组成部分,对电力供应的可靠性有着较高要求。在日常的运行和维护中,应充分...
什么是二级负荷
,对
供电的
要求是什么?
答:
二级负荷的供电
系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。1.符合下列情况之一时,应定为二级负荷:一...
什么叫
一级负荷、
二级负荷
?
答:
(2)按用电的性质分为:工业用电;农业用电、交通运输用电、照明及市政生活用电。(3)按
供电
级别分为:①一级负荷,指供电中断将造成人身伤亡、重大经济损失、公共秩序严重混乱、重大政治影响的负荷;②
二级负荷
,指供电中断将造成较大政治影响、较大经济损失、公共秩序混乱的负荷;③三级负荷,不属于...
电力
(
负荷
分级)---(沐凡笔记之建筑电气)
答:
深入解析电力负荷分级:建筑电气中的关键篇章在建筑设计中,
电力负荷的
分级是一项至关重要的任务,它决定了设施的可靠性和安全性。根据GB 50052-2009、GB 51348-2019、GB 50016-2014等一系列标准,我们将负荷分为四个等级:一级、一级中特别重要、
二级
和三级,每个等级都有其独特的意义和责任。一级负荷...
哪些是
二级负荷
答:
这些负荷在
电力
系统中占有重要地位,需要特别关注其供电的可靠性和稳定性。因此,对于
二级负荷的供电
系统设计,需要充分考虑其电源配置、备用电源的设置以及供电线路的可靠性等因素。同时,还需要制定相应的应急预案和措施,以应对可能出现的电力供应中断情况。通过这些措施,可以最大程度地保障二级负荷的供电安全...
一级负荷和
二级负荷的
主要区别
答:
首先,从
概念
上讲,一级负荷是指那些一旦发生故障,将对人身安全、重大设备损坏以及经济损失产生直接影响的负荷。一级负荷要求具备双电源
供电
保障,即至少两个独立的
电力
来源,确保在任何情况下都能持续稳定供电。这包括了电梯、消防设备、重要通信系统等关键设施的电力供应。相比之下,
二级负荷
虽然对系统的...
二级负荷供电的
介绍
答:
电力负荷
根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。其中对
二级负荷供电的
定义:(1)中断供电将造成较大政治影响者。(2)中断供电将造成较大经济损失者。(3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。
二类负荷和
二级负荷
一样吗?
答:
二类负荷和
二级负荷
所指的是同一事件,含义是一样的。都是根据停电可能造成损失的大小而进行的分级,具体规定是这样的:(摘自:中华人民共和国国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052-2009)3.0.1
电力负荷
应根据对
供电
可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应...
二级负荷
正常情况下可以由一路高压线路提供电源,设两台变压器分别出两路...
答:
二级负荷
:当常用电路断电后,其备用电源投入时间可以适,当延时。其户外配电方式采用 10KV 双电源,双台小区变压器,双路电源常供;其户内应设置低压双路进线配电柜(箱),采用单母,线不分段,电气联锁,一用一备,先断后通,自动投切;或机械联锁。《重要