44问答网
所有问题
当前搜索:
低压电流互感器变比规格
0.2S级
电流互感器
是什么意思?
答:
电流互感器
0.2s级是电流互感器的标准等级。0.2S是指为满足特殊使用要求制造的0.2级的互感器。与普通0.2级互感器相比,其保证精度的测试范围更宽一些。有些文献认为,0.2S级互感器的测试范围为1%~100%,是不严谨的。从检定规程上看,0.2级互感器在20%额定电流(或电压)时,精度已经下降到0.35...
电流互感器变比
什么意思?
答:
变比
(transformation ratio )包括变压器变比、电压互感器(TV)变比和
电流互感器
(TA)变比,变压器的变比K(即电压比)是在变压器空载条件下,高压绕组电压U1和
低压
绕组电压U2之比。对于三相变压器而言,铭牌上的变比通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。电压互感器一次绕组与二次...
如何计算电表倍率?
答:
来看一个电表倍率的例子:电压互感器与
电流互感器
的倍率相乘,比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍。电流互感器100/5A 即100/5=20倍,100*20=2000倍,电表显示一度实际则是2000度。
低压
电路可以不用电压互感器。电表倍率的计算方法:1、穿1匝是150/5,2匝75/5.现在是一匝,电表1度电...
变压器
低压
出线电缆
规格
答:
主要功能有:电压变换、
电流
变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、
互感器
等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01,...
怎样配
互感器
和电表比较合适
答:
高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。
低压电流互感器
的
变比
一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000...
电流互感器
和电表的大小怎么选用?
答:
2、额定电压。应为0.5kV或0.66kV。3、注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于
电流互感器
一次侧额定电流30%,应选用0.5级。4、根据需要确定
变比
与匝数。5、型号
规格
选择。根据供电线路一次负荷电流确定
变比
后,再根据实际安装情况...
电表度数怎么计算?
答:
2、电度表读数=走字数X电压变比X
电流变比
/5圈。3、例如
电流互感器
的变比是1500/5的(互感器铭牌上有),主线绕5圈,这时的互感器就成了300/5,这时如果电表走了5度,实际电量应该是300度。如果电表走了1度,实际电量就是60度。综上:电度数=(电表读数 —上次读数)*互感器倍率 如100/5的电流...
饭店里有大功率的电气,多安装电表省电吗
答:
(2)额定电压。选大了对电流计量有影响吗?
答:
电流互感器变比
选大了是否有影响主要看以下两种情况:1、电流互感器的一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的 “起始” 电流值,计量精度就不受影响的。2、电流互感器的一次额定电流选择过小,则大电流时容易造成电流互感器的铁芯磁饱和,而使计量误差增大,也...
互感器
的
变比
怎么计算?
答:
电流互器
的二次电流都是标准的5安。只需要用一次电流除以二次电流就可以计算。一次电流与穿芯匝数有关。一般都有铭牌给出表格匝数与一次电流。例如,200/5=40