答:
①
配电箱
采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘...
低压配电柜
联络柜的作用
答:
一般在两段或以上的供
配电
的系统中才用的,也就是说有两个或以上的电源进线,为的是经济运行和检修,当负荷小的时候只用一个进线就够了,当负荷大的时候就用两个进线并列运行,一般带联络的要不是分列,要不就是并列运行,要不就是检修,联络就是担负着两个或以上的进线的通或断。
什么是mcc柜?如何保养?
答:
保养方法 1、检修时应从变压器
低压
侧开始。
配电柜
断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查
接地线
有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。2、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活...
低压配电柜
的保养方法
答:
5、把各分开柜从抽柜中取出,紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和
配电柜
后面引出线处的灰尘。6、逐级断开
低压
侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器合上
接地
开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示...
当验明检修的
低压配电
线路,设备确已无电压后,至少应釆取哪些措施防止送...
答:
你好:
低压配电
线路检修时,按照操作票执行:【停电后】应该进行【验电】操作,然后进行【封挂临时
接地线
】,新型
配电柜
合上【接地刀】,再【挂牌、并架设隔离遮拦】即可。
高
低压配电
房安全检查内容有哪些?
答:
2、地下室或低处
配电
房进线桥架电缆有无渗水现象。3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,
接地线
良好,无发热破裂现象。5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。6、各班组、巡查人员应熟悉所属电缆线路分布情况 。二、高压
柜
、高压环...
低压配电柜
联络柜的作用
答:
一般在两段或以上的供
配电
的系统中才用的,也就是说有两个或以上的电源进线,为的是经济运行和检修,当负荷小的时候只用一个进线就够了,当负荷大的时候就用两个进线并列运行,一般带联络的要不是分列,要不就是并列运行,要不就是检修,联络就是担负着两个或以上的进线的通或断。
低压
开关柜安装应执行哪些项目?
答:
基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将
接地线
与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与
柜接地
排可靠连接。并做好防腐处理。5、
配电柜
(盘)安装 柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但...
变压器,高、
低压柜
及环网柜施工技术方案
答:
垂直度(每米) 1.5mm 水平偏差 相邻两盘顶部 2mm 成排盘顶部 5mm 盘面偏差 相邻盘边 1mm 成排盘面 5mm 柜 间 接 缝 2mm
配电柜
安装完成后,安装电室内的桥架和母线。配电柜进出电缆开孔使用线锯或开孔钻。电缆敷设完成后封闭。母线金属外壳、桥架与柜内接地母排用专用
接地线
可靠接地。桥架与...
什么是mcc柜,它的用途是什么?
答:
保养方法 1、检修时应从变压器
低压
侧开始。
配电柜
断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查
接地线
有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。2、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活...