断路器的
常开
和
常闭
触点是指合闸时还是分闸时,请指教
答:
常开
触点在有电源时闭合,无电源时断开,而
常闭
触点则相反,无电源时闭合,有电源时断开。在操作上,合闸按钮通常为绿色,分闸按钮为红色,分闸意味着人工操作使断路器从合闸状态变为断开状态。在
保护
系统设计中,转换开关通常包括预合、合闸、合后及预分、分闸、分后等多个档位,用于指示操作状态和...
交流接触器结构示意图是什么?
常开
,和
常闭
,触点
怎么接
?
答:
这样一来,就不难理解
常开
触点和
常闭
触点了,接触器线圈不通电时,常闭触点可以通过电流,常开触点处于断开状态(可以理解为开关);接触器线圈通电时,常闭触点断开,常开触点闭合,这就是接触器的工作特点。这四个触点的作用不同, 其中NO是需要连接在控制回路中的, 而L1,L2,L3是接在主回路中的。
三相的断相与相序
保护
继电器
怎么
接线,还需要什么配件吗?怎么我接上电源...
答:
相序不对或断相,相序
保护器
触点动作,中间继电器线圈动作,断开总电源接触器的控制回路。使整个设备的动力电源断开。2、接线柱分别接三相电源,5、6接线柱为
常开
,7、8为
常闭
。一般在送电回路当中,用到其常开点,也就是接5、6两个接线柱。合上断路器QF,如果电源相序正确,5、6接线柱之间常开触点...
如果说,电动机综合
保护器
,线圈1.2得电,
常闭
触电3.4,会变成
常开
吗?
答:
上图是德力西的,下图是正泰的,其实几乎所有的
保护器
都这么接线,有的带指示灯,A1,A2是线圈
灵欣电机综合
保护器
JD-5型的电路接线图谢谢
答:
1,2为保护器工作电源 3,4为保护器
常闭
4,5为
保护器常开
7,8短接保护电流为10~100A不短接为2~20A 将电动机的三根线穿过H1,H2,H3 还不清楚就去这看看http://www.xinling.com/products/1136.html
电流互感器过电压
保护器
概述
答:
安装与使用方面,CTB-X
保护器
具有以下技术参数:1. 正常漏电流:小于1毫安 2. 导通电压:150V±10 3. 导通时间:500毫秒至250毫秒 4. 遥信继电器接点容量:AC220V/5A 5. 保护继电器接点容量:AC220V/15A 6. 适用CT规格:二次侧峰值电压大于150V 7. 保护阈值:大于5安培 8. 工作环境:-20°C...
我们这三相接触器下接了一个过热
保护器
(别人这么叫),见图片,谁能帮我...
答:
热继电器的感测元件常见为双金属片,它是由两种热膨胀系数不同的金属片组成,当通过电流、温度升高,就向一侧弯曲。如电流大到一定时(调整的动作电流值),温升也达到某值,双金属片也弯曲到一定程度,就将其
常闭
触点顶开,而将
常开接
点闭合。从而实现过流过热
保护
。白的圆旋钮就是选择整定动作电流值...
断相与相序
保护
继电器
常开
点通电不通
答:
该相序
保护器
有2种接线形式,内中继电器分
常开
和
常闭
触点作为控制。1》三相电源接在相应3个接线端,指示灯亮,内中继电器吸合,常开触点接通并提供所控制线路的电源通路。相序不当时,指示灯熄灭,内中继电器失电复位,常开触点断开状态,切断控制线路电源。。2》三相电源接在相应3个接线端,指示灯不亮,...
一个8引脚的继电器,内部各触点之间是
怎么
连接的啊?
答:
继电器的引脚上都有数字标好的,从1到8。2和7接电源;1和4常闭、1和3常开;8和5常闭、8和6常开。这是有两个独立的
常开常闭
继电器,也叫2P型。电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点、簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁...
这个漏电
保护器怎么
接线
答:
这个漏电
保护器
带辅助触点的,它的开关状态能给plc dcs系统反馈一个合闸分闸信号,不需要可以不接,其他和普通漏电保护器一样接法。