剪力墙构造边缘构件
短肢
剪力墙
到底是什么样子?有图片吗?
答:
短肢
剪力墙
,指的是截面厚度不大于300mm,且各肢横截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。抗震设计时,短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不大于结构总底部地震倾覆力矩的 50%。短肢剪力墙的受力、变形特征,类似于框剪结构。但比框架结构的刚度分配、内力分配更合理,结构的变形...
关于11G101-1,P13图3.2.2-1中约束
边缘构件
中λv 、λv/2 、bw、lc是...
答:
w是水平方向墙厚,lc墙肢方向长度,hc水平方向长度, hw梁腹板高度, bf是垂直方向墙厚。Ac边缘构件区,λv配箍特征值。λv λv/2 :约束边缘构件 λv λv/2 区域。Ac :
构造边缘构件
Ac 区域。一般来说:λv 区域为配箍筋特征值,阴影区为箍筋λv,阴影区外Lc或2bf以内为箍筋或拉筋 。
SATWE程序计算
剪力墙边缘构件
要注意哪些问题?
答:
SATWE 程序对
剪力墙
的配筋结果提供两张图,一张是配筋简图中对于各个直线剪力墙段的配筋结果(WPJ 文件),另一张是
边缘构件
配筋结果。值得注意的是:直线剪力墙段的暗柱主筋给出的是计算值,如果计算值小于零则取零,并不考虑
构造
要求;而边缘构件简图中的配筋结果则同时考虑了钢筋计算值和构造值,也即...
建筑平法图集符号,专门的符号说明、请问谁有?拜托了各位 谢谢
答:
ll--纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度 lni--第i跨梁的净跨值 hac--
剪力墙
约束边缘暗柱沿墙方向的长度 Hn--所在楼层柱的净高 hc--剪力墙约束边缘端柱X轴(水平)方向的长度 hw--剪力墙墙肢的长度或梁的腹板高度 hb--梁截面高度 Ac--剪力墙的
构造边缘构件
区(如暗柱,端柱,翼墙及转角墙区域)
剪力墙
墙体水平筋是在YBZ竖筋的内侧还是在外侧? 另外水平筋必须伸到柱...
答:
剪力墙
墙体水平筋是在YBZ竖筋的内侧。墙肢的约束
边缘构件
YBZ,是属于墙肢的,其水平分布筋岂能在内面?YBZ的箍筋的外边段与水平分布筋都在同一竖面。且剪力墙水平筋按间距布置(连梁,暗梁水平筋照设)。一般情况的是两排水平钢筋,若有多排水平筋,则中间排水平筋端部
构造
同内侧钢筋。
11G101图集WKL面筋在
剪力墙
结构中钢筋如何锚固
答:
11G101图集WKL面筋在
剪力墙
结构中钢筋锚固:
剪力墙
除了纵筋,水平筋还有哪些
答:
剪力墙
墙身配筋除了纵向分布筋、水平分布筋外,还有拉钩(是
构造
筋)。但是,剪力墙并不只是一种构件,剪力墙是一个结构型式的总称呼,组成剪力墙还有连梁LL、边框梁BKL、扶壁柱FBZ、暗梁AL,以及墙肢的各种
边缘构件
(端柱、暗柱、翼墙、转角墙等)。所以剪力墙除了纵向分布筋、水平分布筋、拉钩外还有...
复合箍筋 内箍
答:
如果是一二级抗震的约束边缘构件,要满足体积配箍率 如果是
构造边缘构件
,满足最小配筋即可。复杂高层的构造边缘构件要满足约束构件体积配箍率的一半 计算很简单 按箍筋包括拉筋在单位长度下的体积率即可
什么是建筑工程中的“底部加强件”?
答:
剪力墙
底部加强部位的高度应按《混凝土高规》的规定计算,计算起点一般是室外地坪。地下一层一般可按加强部位设计,其边缘构件设计可与地上一层相同(即地上一层的边缘构件向下延伸一层)。若地下室多于一层,地下2层以下一般可按
构造边缘构件
要求设计;特殊情况(如地下室周边约束条件较差)需另行考虑。
剪力墙
内侧水平筋可以锚固到约束
边缘
柱外侧吗?
答:
剪力墙
水平分布筋遇各种
边缘构件
在阴角处的收头
构造
,不是锚固,见11G101-1第68页,唯独遇边缘端柱转角墙时才有锚固,见11G101-1第69页。