44问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙构造边缘构件箍筋加密
剪力墙
约束
边缘构件
如何配筋?
答:
剪力墙
约束
边缘构件
配筋《高规》(JGJ3-2002)第7.2.15条和7.2.16条规定,一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部应设置约束边缘构件。根据《高规》第7.2.16条的条文说明,“当墙肢轴压比较小时,约束边缘构件的配箍特征值可适当降低”。《高层建筑混凝土
结构
技术规程理解与...
边缘构件
和约束构件有什么区别?
答:
2,两者配置位置不同。一、二级抗震的落地式的
剪力墙
及一、二、三、四级非落地式的剪力墙,在底部加强层及上一层设为约束边缘构件,其它层设
构造边缘构件
;墙基截面的重力荷载代表值下的轴压比小于规定的可只设构造边缘构件。3,两者配箍不同。构造边缘构件的纵筋及
箍筋
(加强层)、拉钩(非加强层)...
如何区分
剪力墙结构
中的“
构造边缘构件
”和“约束边缘构件”,个有什...
答:
在
剪力墙
加强部位的,就是约束边缘构件,其他情况下,就是
构造边缘构件
。加强部位的高度按《抗规》6.1.10条执行。和《高规》7.2截面设计及构造执行。作用:提高其受剪承载力,加强其抗震构造措施,使其具有大的弹塑性变形能力,从而提高整个结构的抗地震倒塌能力。
四级抗震
剪力墙
底部加强区
边缘构件箍筋
需满足高规7.2.17条吗?_百度知 ...
答:
对,翻开混规9.4.4条,你会发现,0.2%是墙水平和竖向最小构造配筋率,但短肢
剪力墙
按高规7.2.2条,竖向
钢筋
0.8%。但是边缘构件是约束边缘构件还是
构造边缘构件
看墙的轴压比的。底部加强部位及上面一层按高规7.2.14条看是约边还是构边。约束边缘构件和构造边缘构件配筋按高规7.2.15条和表7.2...
哪些
剪力墙
应设置
构造边缘构件
答:
这是
剪力墙结构
的基本抗震构造措施,所有墙肢,按GB50011-2010《建筑抗震设计规范》规定 6.4.5 抗震墙两端和洞口两侧应设置
边缘构件
,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列要求:1 对于
抗震墙结构
,底层墙肢底截面的轴压比不大于表6.4.5—1规定的一、二、三级抗震墙及四级抗震墙,墙肢两端...
剪力墙
边缘构件(
构造边缘构件钢筋
、约束边缘构件钢筋)钢筋如何布置,非...
答:
根据规范而定,具体可参考下面的条例:1、高规7.2.17条第3款规定,抗震设计时,
构造边缘构件箍筋
的无肢长度不应大于300mm,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍。其中箍筋的无肢长度即为边缘构件纵筋的间距。2、构造边缘构件和约束边缘构件应该也属于
剪力墙
的范围。其构造也得满足墙体的规定。2011...
框架结构、
剪力墙结构
、框架一剪力墙结构主要有哪些抗震构造措施?
答:
配箍率,梁端受压与受拉纵筋面积比,梁端
加密
区
箍筋
间距,直径,加密区长度等;对框架柱:如纵筋配筋率,配箍率,柱端加密区箍筋间距,直径,加密区长度,纵筋直径等:对
剪力墙
,如:墙肢长度,厚度,底部加强区,约束边缘构件,
构造边缘构件
,边缘构件中对纵筋,箍筋的要求,连梁的纵筋和箍筋要求等。
约束边缘与
构造边缘
有什么区别
答:
2、两者配置位置不同。一、二级抗震的落地式的
剪力墙
及一、二、三、四级非落地式的剪力墙,在底部加强层及上一层设为约束边缘构件,其它层设
构造边缘构件
;墙基截面的重力荷载代表值下的轴压比小于规定的可只设构造边缘构件。3、两者配箍不同。构造边缘构件的纵筋及
箍筋
(加强层)、拉钩(非加强层)...
剪力墙边缘构件
如何根据SATWE计算结果配筋?
答:
剪力墙
显示“0”是指
边缘构件
不需要配筋且不考虑
构造
配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时。水平
钢筋
:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,...
约束边缘构件和
构造边缘构件
有什么不同?
答:
区别:1 这些都是
剪力墙结构
中特有的,他们的作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受力性能的作用。2 对于抗震等级一、二级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置约束边缘构件。其他的部位和三级抗震的剪力墙应设置
构造边缘构件
。3 约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,用在比较重要...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜