单相接地电压变化
母线
单相接地
和PT单相断线时三相
电压
有什么
变化
?
答:
母线
接地
时接地相
电压
降低为0其余两相升高至线电压,PT断线时电压降低一般不为0,完好相电压为正常线电压.
中性点不接地系统发生
单相接地
故障时,各
电压
和电流如何
变化
答:
为了保证供电系统的稳定性,我们国家35kV/10kV配电系统,采用中性点不接地系统运行。这样的好处是:当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,相
电压
线电压保持不变,线电流相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。中性点不接地系统
单相接地
后虽然可以正常运行,但线路...
10千伏配电不接地系统,
单相接地
时用户的低压侧零线和火线的
电压
是如何变...
答:
10千伏配电不接地系统发生接地,首先要明确问题,是变压器的高压侧10kv发生
单相接地
时,变压器的低压侧三相
电压
输出正常没有任何
变化
,10kv线路本身会发生变化,接地相对地电压为零,其它两相相电压升高为线电压
...系统在发生
单相接地
时,各种相对地
电压
如何
变化
?能否继续运行?_百度...
答:
中性点直接接地系统
单相接地
,接地相
电压
为0(金属接地),非接地相电压为电压不变,保护直接出口跳闸;小电流接地系统,接地相电压为0,非接地相电压升高为线电压,因接地电流小,故规程规定可运行2小时。
...发生
单相接地
时 另两相的
电压
有什么
变化
升到线电压?
答:
设三端x,y,z 中性点
接地
时,三端都是
电压
a 但是任意两端相比差根号3*a 其实,无论何处接地,任意两端都差根号3*a 假设x接地为0,那么y与x差根号3*a y就是根号3*a,也就是线电压 z也一样
为什么在中性点直接接地系统中,发生
单相接地
时,非故障相的相
电压
不...
答:
中性点直接接地以后,该电力系统的中性点电位就被固定在零电位上,即便发生
单相接地
故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相
电压
不会变动。三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的...
中性点直接接地的电力系统发生
单相接地
时,各相参数包括电流和
电压
会有...
答:
中心点直接接地系统发生
单相接地
故障时,接地相对地
电压
为零或者大幅降低(根据接地故障情况而定),其余两相对地电压基本不变。接地相将产生很大的接地电流,其余两相电流基本不变
单相接地
后,其他两相相
电压
增高,线电压如何
变化
?
答:
地线接地
,火对零
电压
不变,零对地电压不变,火对地电压不变。零线接地,火对零电压不变。零和地就合一了。
...中性点不接地系统中,为什么
单相接地
后相
电压
会变为0伏?
答:
中性点的电位0;在中性点不接地系统中,相
电压
一般由PT测得,PT的一次侧中性点接地,二次侧中性点也有一点接地,当发生
单相接地
故障时,故障相与大地等电位,此时在PT中,故障相的一次线圈首尾为等电位(都与大地等电位),此时PT故障相的一次电压电磁感应到二次的相电压就会显示为0。
中性点直接接地的电力系统发生
单相接地
时,各相参数包括电流和
电压
会有...
答:
直接
接地
属于大电流接地。接地相短路电流极大,达到几千安到几十千安以上,
电压
下降到很低。其它相也会有
变化
,比如正序、负序、堆序电压发生变化。但是要求短路相产生的短路电流迅速引发保护动作,所以一般不怎么讨论非短路相的变化。