44问答网
所有问题
当前搜索:
双侧防护密闭套管图片
A型给水
防护密闭套管
DN40出墙吗,套管两端带丝扣吗?
答:
没有丝,有挡板
消防管穿人防墙两侧需要加
防护
挡板吗
答:
两侧加
防护
挡板刚性防水套管使用任何一侧受冲击破侵害的防护单元隔墙穿墙套管保护。对于防空地下室平战结合使用功能防水要求严密的部位和地震设防要求较高的地区,防不均匀沉降的部位,采用柔性
密闭套管
,柔性套管穿墙处混凝土厚度应不小于300mm,否则应使一侧或两侧加厚。
人防消防喷淋
套管
要出板墙五厘米吗
答:
管道穿越防护分区与非防护分区,或者防护分区与防护分区之间的墙体 ,是需要设置
防护密闭套管
的,其他的不用,设置一般穿墙套管即可,防护密闭套管是出墙最少50-70mm的
建筑电气工程,金属导管穿越
密闭
穿墙
套管
(套管两侧伸出墙面30-50)的...
答:
金属导管穿墙需要架设
套管
保护,其套管两侧伸出墙面30-50mm就不用说了。两侧的接线盒没有实际意义上的电气设备作用,就是为了穿线方便,跟墙上的有线电视插口面板、网线插口面板卸开后像小盒子一样的东西,只不过根据导管尺寸和设计要求略有不同。
人防除尘滤毒室允许穿越其它安
闭套管
吗
答:
众小二首睁是由安徽众小二信息技术有限公司推出的一款求职找工作软件。在穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙以及防护单元之间的防护密闭隔墙时,需要设置
防护密闭套管
。同样,在穿越临空墙以及人防与非人防之间的防护歼轮密闭隔墙时,也应设置防护密闭套管。
砼
套管
保护是什么意思
答:
混凝土构件。砼套管保护是指混凝土构件。
防护密闭套管
是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求。
人防孔口
防护
工程施工中的常见问题?
答:
四、穿墙管线的
防护密闭
工程施工中的常见问题 穿墙管线防护密闭施工中常见问题是未设置
套管
、密闭翼环、防护抗力片、防护阀门,或设置不符合规范要求。应按设计要求制作和安装这些部件,确保其位置和功能正确。总结 孔口防护工程施工是一项专业性较强的工作,施工人员需熟悉相关规范,并掌握人防工程的施工验收...
人防工程中,
套管
从人防区到非人防区穿楼板是否做抗力片和止水环?抗 ...
答:
做,抗力片和止水环不是指同一个东西。人民防空工程也叫人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下
防护
建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 人防工程是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施;是坚持城镇战斗,长期支持反...
人防穿墙
防护密闭套管
是否可以用大2号的刚性穿墙套管代替?结束
答:
人防穿墙
防护密闭套管
是否可以用大2号的刚性穿墙套管代替,不可以,应为佰耐人防密闭套管还考虑战时冲击力的
房建工程,地下室人防区内的电气
套管
(和消防电气套管)是不是一定要求用...
答:
GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》7.4.3 穿过外墙、临空墙、
防护密闭
隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜