44问答网
所有问题
当前搜索:
双电源桥架需要防火吗为什么
急求:电缆
桥架
问题
答:
同一重要回路的工作和备用电缆实行耐火分隔时,不能放在同一层支架上。同一回路多根电缆放在同一支架上时不能叠放。另外,
桥架
是用来放控制电缆的,你说的电力电缆应该放到支架上。参考资料:国标GB50217-2007
市电电缆和柴油发电电缆是否可以公用
桥架
答:
可以共用,都是动力电缆,
消防
专用的
防火桥架
,中间
必须
得加防火隔板,把这分开。希望能帮到你,谢谢!
消防
负荷的
双电源
可以敷设在一个
桥架吗
答:
消防
负荷的
双电源
是可以敷设在一个
桥架
上的 规范没有禁止 布线的指引(工艺图册没有)禁止 但应该进行电缆色标和严格做好铭牌序列区别 注意电缆捆扎区分
强电井道内有
防火桥架
和金属桥架,
双电源
电缆是否分开敷设
答:
要
分开敷设,即使因为电井内空间过小不能做两趟
桥架
,也要在桥架中间加隔板把常用电缆和备用电缆分开。
消防
设备电气配线设计和矿物绝缘电缆
答:
1.2 消火栓泵、喷淋泵等配电线路 消火栓系统加压泵、水喷淋系统加压泵、水幕系统加压泵等
消防
水泵的配电线路包括消防供电电源干线和各水泵电动机配电支线两部分。水泵房供电电源应为
双电源
末端切换,一般由建筑物变配电所低压配电柜直接提供和自备发电机房供给。消防供电电源干线应采用耐火配线,水泵电动机...
消防
设备电气配线设计和矿物绝缘电缆?
答:
疏散指示采用带蓄电池的应急指示标志,火灾事故照明采用带蓄电池的应急照明灯,备用照明则利用
双电源
切换来实现。高层建筑的火灾应急照明线路应采用耐火配线。1.8
消防
广播、通信等配电线路火灾事故广播、消防电话、火灾警铃等设备的电气配线可采用耐热配线。根据国内外电线电缆产品的发展和对电气线路的保护方式的研究结果,对...
消防
电气电缆
桥架
里面发
什么
线?
答:
这个
需要
看具体设计图纸。如果是消防动力
桥架
一般都是
消防双电源
的进出线路,如果是消防弱电桥架那就是报警线,电源线,电话线,通讯线,广播线,多线联动线等线路
动力配电箱和
双电源
切换箱能走一个
桥架吗
?
答:
动力配电箱和
双电源
切换器是不能走一个桥的。
桥架什么
情况
需要
加隔板?关于加隔板是哪个规范的规定?
答:
电缆
桥架
分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则...
电缆盘井做室内和室外的好处和注意事项是
什么
答:
16.
双电源
自切箱引至
消防
设备控制箱及由消防设备控制箱引至消防设备等分支线路,应采取下列方式: (1) 电线穿管敷设时,应采用耐火电线,但明敷设应采用金属管; (2) 电线在金属线槽内明敷时,应采用阻燃耐火电线; (3) 电缆在电缆
桥架
1明敷时,应采用阻燃耐火电缆; (4) 电缆采用支架或沿墙明敷...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
充电桩桥架要做防火桥架吗
消防桥架必须刷防火漆的规范
强电分隔桥架规范要求
桥架的防火等级要求
电缆桥架穿防火墙规范
强电分隔式桥架规范要求是什么
智能化桥架需要防火桥架吗
桥架必须用防火桥架吗
电缆不走桥架套防火管可以吗