发电机励磁回路故障
三相交流同步
发电机
不发电是啥问题?
答:
1、控制屏指示电压表坏 2、控制屏上"自动-手动-灭磁"开关在灭磁位置(全自动
发电机组
功能).3、接线错误 4、无剩磁或剩磁太低.5、碳刷和集电环接触不良或碳刷弹簧压力不够(三波有刷电机)6、碳刷握生锈或碳粉卡住碳刷使碳刷不能上下移动(三波有刷电机)7、
励磁
整流板上的整流二有管开路或续流...
自动
发电机组
显示发电过压报警是什么原因?
答:
自动
发电机组
电过压报警原因:((福建亚南柴油发电机组)亚小南为您解答) 1、原动机转速太低。处理:调整原动机转速至额定值。2、
励磁回路
电阻过大。处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。3、
励磁机
电刷不在中性线位置,处理:或弹簧压力过小...
柴油
发电机组
输出电压过低是什么原因
答:
1、
励磁机
电刷不在中性线位置;2、原动机转速太低;3、
励磁回路
电阻过大;4、有部分整流二极管被击穿;5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地
故障
;6、电刷接触面太小,压力不足,接触不良;7、柴油机进油不足;8、柴油滤芯堵塞;9、柴油机气门关闭不严;10、柴油机喷油嘴雾化不良;11、柴油机喷油泵...
发电机励磁
线圈轻微短路怎样检查
答:
②电阻检查法直流电动机中的定子
励磁
绕组完全相同,则其电阻值亦相等。用多用表电阻挡测该电动机各极包线圈的电阻。若其中某一线圈的电阻值很小,则说明该线圈有短路
故障
。(2)定子励磁绕组接地故障的检查 通常情况下,励磁绕组或其他定子绕组接地时对电动机工作特性影响不大,接地保护会动作起来,报警,...
刚刚修完的
发电机
保不住剩磁的原因是什么呢?
答:
发电机
在运转中失去励磁电流,使转子的磁场不见,励磁开关误跳闸的可能性较大。另外,励磁
机励磁
体系发作毛病,转子回路断线等原因也会导致磁场不见。发电机在运转中,由于
励磁回路
、短路、开路、励磁电流小时或转子回路毛病所导致的发电机失磁后,控制体系应有如下记录:1、定子电压表指示明显下降;2、...
发电机
失磁是怎么回事,应怎么处理?
答:
发电机组
失磁后应进行如下处理:(1)失磁保护动作后经自动切换
励磁
方式、减有功负荷无效而作用于跳闸时,按事故停机处理;(2)若失磁是由于灭磁开关误跳闸引起,应立即重合灭磁开关,重合不成功则马上将发电机解列停机;(3)若失磁是因为励磁调节器AVR
故障
,应立即将AVR由工作通道切至备用通道,自动...
柴油
发电机
失磁怎样处理?
答:
发电机失磁后,一种方法是把发电机输出先接入一定负荷(对电压要求不高的用电器),使发电机输出形成闭合
回路
,利用机内仅存的微弱剩磁起励建压。另一种方法是让发电机达到30~40%的转速,用6~12V畜电池对
发电机励磁
线圈进行充磁,充磁时电瓶的+.-极应与励磁输出端的极性一致,这种情况只能碰接,因建...
发电机
失磁后的现象、后果和处理方法是什么?
答:
现象:无功电力表反指,定子电流周期性摆动,有功负荷稍低,定子电压降低,转子电压、电流根据
故障
点的不同有不同的指示,转子回路断线时,电压升高,电流为零;励磁
机励磁回路
或电枢回路断线,电压、电流近于零。后果:(1)失磁的
发电机
因转子磁场消失,电磁转矩下降,而原动机转矩未变,于是机组转速升高...
汽车出现p0620
故障
码会是是那些原因?
发电机
坏了吗
答:
4、旋转整流器直流侧的
电路
中断,因为旋转整流器直流侧的电路中断,因而,励磁机经旋转整流器整流后,给励磁绕组供给的励磁电流不可以送入励磁绕组,引起交流同步
发电机
不可以发电。(更换整流器)5、交流
励磁机故障
问题无输出电压,交流励磁机故障问题发不出电压,使交流同步发电机的励磁绕组无励磁电流。(...
柴油
发电机组
遇到失磁怎么处理
答:
1、对
发电机组
主输出
回路
进行检查,防止输出端存在短路造成
励磁
无法建立;2、有励磁充磁按钮的按一下励磁充磁按钮。3、无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,具体方法是:1)用12V直流电池,负极接AVR板“XX”接线柱,正极通过一个二极管接AVR的“X”接线柱;2)重新启动机组并记录主定子输出电压,该电压接近于...