发电机定子接地的原因及危害
发电机
采用中性点上
接地
工作制
什么
意思
答:
(3)线路结构不同 如果采取保护
接地
措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。你说的
发电机
应该接入的是三相四线制系统...
接地
电阻柜电压报警
原因
答:
外力绝缘老化。
接地
电阻柜是针对于
发电机以及
变压器设备的二次设备,属于后备设备,发电机在运行当中,会有很多故障发生,由于外力绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等
原因
会发生如短路、断线等故障,其故障点出现电弧接地时会进一步扩大
定子
绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将...
电机
产生轴电压
的原因
是什么?防止电机产生轴电流应采取什么措施?_百度...
答:
磁场不平衡
的原因
一般是因为
定子
铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致。②、由于汽轮
发电机
的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电。但在运行时已通过炭刷
接地
,所以实际上已被消除...
发电机
PT相电压不变,开口三角形电压为8伏,是
什么原因
?
答:
发电机PT相电压不变,PT三相电压为60多伏,三相电压平衡开口三角形电压为8伏,分析
发电机定子
可能有一相对地绝缘不良,
接地
点靠近中性点。
发电机的
中性点不能采用以下哪种
接地
方式( ) 。
答:
【答案】:B发电机中性点接地方式一般有中性点不接地、中性点经消弧线圈接地,以及中性点经电阻接地等多种方式。如果发电机中性点直接
接地的
话,当发生不对称短路尤其是单相接地短路时,对
发电 机定子接地
点的绝缘伤害非常大,而且发电机转子表面烧伤程度会更厉害。
100KW柴油
发电机
正常运转不发电是
什么原因
答:
(2)发电机的磁极失去磁性。(3)励磁回路元件损坏或线路有断路,短路或
接地
现象。(4)励磁机电刷与换向器接触不良或刷架压力不足。(5)励磁绕组接线错误,极性相反。(6)发电机电刷与滑环接触不良,或电刷压力不足。(7)
发电机定子
绕组或转子绕组断路。(8)发电机引出线接线松动或开关接触不良。...
如何构成100%
发电机定子
绕组
接地
保护
答:
1.基波零序电压保护+三次谐波零序电压保护构成100%保护 2.采用注入式
定子接地
保护
发电机
甩负荷
有什么后果
?
答:
错误操作使断路器或直流系统
接地
造成继电保护误动等
原因
,可能造成
发电机
突然失去负荷即甩负荷的情况,对发电机本身来说,
后果
有二个:(1)引起端电压升高。(2)若调速器失灵或汽门卡,有“飞车”现象即转子转速升高产生巨大的离心力使机组机件有损坏的危险。发电机端电压升高有二方面原因:(1)转子...
柴油
发电机组
应装设哪些继电保护?
答:
柴油发电机组应装设以下继电保护装置:1、对1MW 以上发电机的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差保护装置 2、对直接连于母线的
发电机定子
绕组单相
接地
故障,当单相接地故障电流大于规定的允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。3、对于发电机定子绕组的匝间短路,当定子绕组星形连接、每相有...
发电机
发出电压不够
的原因
是什么?
答:
发电机
电压不足
的原因
可能有:<!-- 发动机转速太慢:<!--这可能导致电压输出不足。电压调节器损坏:<!--如果调节器失效,不能有效调节发电机的电压输出。发电机故障:<!--如
定子
或转子内部问题,影响发电功能。整流二极管击穿或绕组故障:<!--定子或励磁绕组的短路或
接地
会降低电压。电刷问题:<!-...