44问答网
所有问题
当前搜索:
发电机定子接地的原因及危害
发电机
转子绕组发生两点
接地
故障有哪些
危害
?
答:
由于
发电机
转子绕组的两点之间构成回路,一部分励磁绕组被阻截,两点之间将产生很大的短路电流量,电流产生的电弧可能会烧坏励磁绕组及转子本体,甚至引发火灾。为此,发电机发生转子两点
接地
时,应立即紧急停机。如果“转子一点接地”光字牌未亮,由于转子层间短路引起机组振动超过允许值或转子电流明显增大时,应...
发电机
大轴
接地
碳刷为什么不会发生转子一点接地报警呢?
答:
无论是换向器还是滑环都是和轴间有良好的绝缘材料阻隔的,不要担心会
接地
。由于
发电机定子
磁场不可能绝对均匀分布
的原因
,在发电机转子上便会产生几伏或更高的电势差。由于发电机转子和轴承、大地所构成的回路阻抗很小,就可能形成很大的轴电流。发电机在运行中大轴受漏磁作用,产生悬浮电位,由于发电机中...
在
什么
情况下
发电机
会发生转子一点
接地
答:
常见
的原因
有:励磁回路漏水受潮,老鼠和蛇等小动物引起的接地,励磁回路某处绝缘破坏。
发电机
转子内部发生
接地的
概率极低,老式发电机再启动时要对转子线圈进行“预热”,达到规定温度后,汽轮机要打闸降速,使发热的转子线圈能够克服离心力进行膨胀伸长。这种反复的伸缩会使线圈的绝缘受到损伤,这是发生转子...
发电机定子
绕组相间短路故障
的原因
是什么?
答:
小动物引起发电机出口短路,由于对电缆沟道的孔、洞、发电机出口母线、发电机开关室、互感器室等的网门未注意堵塞和封闭,鼠、蛇、猫、麻雀等小动物进入引起短路。
发电机定子
绕组端部接头开焊,引起电弧扩大为相间弧光短路事故。发电机零部件固定不牢或强度不够,运行中由于振动、离心力等
原因
,使零件甩...
发电机
转子
接地
故障常见
的原因
有哪些
答:
(1)励磁电流突然增大。(2)功率因数增高甚至进相。(3)
定子
电流增大,电压降低。(1)由于转子绕组两点
接地
后。转子接地点之间的绕组将被短路,这就使绕组直流电阻减小,所以励磁电流增大。(2)若绕组被短路的匝数较多,则主磁通将大量减少,致使发电机向电网输送的无功功率迅速下降,致使
发电机的
功率因数增高...
发电机的
中性
接地有何
作用
答:
2.中性点经单相电压互感器接地:实际上这也是一种中性点不接地方式,单相电压互感器仅仅用来测量
发电机
中性点的基波和三次谐波电压。这种接地方式能实现无死区的
定子接地
保护。3.中性点经单相变压器高阻接地:发电机中性点通过二次侧接有电阻的接地变压器接地,实际上就是经大电阻接地,变压器的作用就是使...
发电机
大轴
接地
根据你介绍的情况,只是来报警信号,没有达到
接地
保护动作值我建议你做如下处理:1、请继保专业人员检查确认保护非误动;2、应该是
定子
水内冷
发电机
吧,看一下定子水的PH值是否合格,将定子水换一下水;3、外观检查一下发电机中性点PT有没有断线或接触不良的情况;4、上述检查处理不能消除则应请示调度...
发电机定子
绕组在运行中损坏,有哪些
原因
?
答:
(3)突然短路的电动力造成绝缘损坏。(4)由于运行中转子零件飞出或端部固定零件脱落等引起绝缘损坏。
发电机
在运行过程中,由于外界、内部及误操作
原因
,可能引起发电机各种故障或不正常状态,常见的故障有以下几种:(1)
定子
故障:绕组相间短路、匝间短路、单相
接地
等。(2)转子绕组故障:转子两点接地、...
发电机
中性点刀闸未合上就并网对机组
危害
答:
这种情况和并网后切中性点
后果
一样:1、发电机中性点电位零点漂移可能更大,也就是中性点电压会有所升高,但可以继续运行.2、发电机中性点经消弧线圈
接地的
系统中,在发后
发电机定子
单相接地故障时,会失去补偿电流,无法熄灭在
定子接地
点处的间隙性电弧。此时若长时间运行,可能损坏发电机。一般不允许这样...