受拉钢筋的锚固长度如何确定
钢筋锚固长度怎样
计算
答:
若钢筋种类为HPB300且d≤25,一级抗震,混凝土强度等级C30,受拉钢筋抗震
锚固长度
为35d。若钢筋种类为HRB400,钢筋d≤25,锚固长度为40d;钢筋d>25,锚固长度为45d。若钢筋种类为HRB500,d≤25,锚固长度为49d;d>25,锚固长度为54d。
受拉钢筋的
抗震锚固长度LaE与钢筋种类及抗震等级,混凝土强度等级,...
钢筋的基本锚固长度怎么确定
答:
锚固长度应乖1.1的修正系数.在地震区还要根据抗震等级再乖一个系数,抗震等级一,二级时系数取1.15;三级系数取1.05;四级时取1.0.混凝土中受压
钢筋的锚固长度
为
受拉钢筋
长度的0.7倍.以上就是钢筋锚固长度的计算内容,一般在施工中,设计图纸对锚固长度都有要求,我们可以根据图纸计算锚固长度!
钢筋锚固
搭接
长度
计算【钢筋锚固及搭接长度规范要求!】
答:
ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。La——
受拉钢筋锚固长度
(非抗震)。一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE)非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d...
受拉钢筋
抗震
锚固长度如何
算?
答:
受拉钢筋抗震
锚固长度如何
算?答:《混凝土结构设计规范》GB50010—2010,钢筋的锚固一节中,有
受拉钢筋基本锚固长度
公式计算:Lab=α×(ƒy/ƒt)×d 式中Lab—受拉钢筋基本锚固长度;ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值,HPB300级钢筋为270N /mm ²,HRB335 HRBF335级钢筋为...
受拉钢筋的锚固长度
最低不能小于多少?
答:
1. 在任何情况下,
受拉钢筋的锚固长度
应至少为200毫米,以确保其能够依靠与混凝土之间的粘接作用或端部构造的挤压作用,达到设计的承受应力所需的长度。2. 弯折锚固长度由直段和弯折段组成,这是受力钢筋通过弯折来增强与混凝土结构之间连接的一种方式。3. 锚固长度对于建筑工程的稳定性极为重要,它...
受拉钢筋的
抗震
锚固长度
LaE
如何
计算?
答:
抗震锚固长度LaE应根据抗震等级在
受拉钢筋的锚固长度
L的基础上再乘一个系数。1、受拉钢筋的锚固长度L=a×(fy/ft)×d。式中fy为钢筋的抗拉设计强度;ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的直径。(《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规定)...
受拉钢筋基本锚固长度
Lab,LabE
怎么确定
要
答:
8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:1 基本锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)式中:Lab—
受拉钢筋基本锚固长度
;ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土混...
请问
受拉钢筋
抗震
锚固长度
的计算方法是什么?
答:
LaE是纵向
受拉钢筋的
抗震
锚固长度
。它和混凝土的强度等级、钢筋级别、钢筋直径、结构的抗震等级等有关。它的计算方法具体见GB50010-2010(2015年版)《混凝土结构设计规范》的11.1.5.1,如下图示。而在16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁板)》中有...
钢筋的锚固
的大小是
怎样
祘出来的
答:
钢筋的锚固长度的计算方法:依据11G101-1图集第53页的钢筋锚固长度的计算要求,得出钢筋锚固长度的计算公式:对于一、二级抗震等级的受拉钢筋:(1)带肋钢筋的公称直径大于25mm时,
受拉钢筋的锚固长度
:LaE=1.15*la=1.15*1.1*lab(lab取值可以查询11G101-1图集第53页的基本锚固长度lab的表格)比如...
受拉钢筋基本锚固长度
是指什么
答:
受拉钢筋基本锚固长度
是指什么 答:受拉钢筋基锚固长度是指:锚固钢筋的外形系数乘普通钢筋抗拉强度设计值被混凝土轴心抗拉强度设计值除,再乘锚固钢筋的直径。看《混凝土结构设计规范》GB50010-2010:条文说明:后张法端部专用螺母锚固,故末列入锚固长度的计算法。