由于变压器在1.3被额定电流时还能运行10秒,因此
变压器过
电流保护...
答:
"由于
变压器
在1.3被额定电流时还能运行10秒"这句话错了,变压器在1.3被额定电流 冷却及油温正常情况下,还可运行2小时,
整定
原则没错
帮忙算一下高压柜的
整定值
!和总的用电负荷和总电流!
答:
A、计算电流:100A;B、
过流
一段:1.25×100A≈125A ;时间60s;C、过流二段:1.50×100A≈150A ;时间2s;D、速断电流:6.00×100A≈600A ;时间0s;3、高压柜-3(2000KVA
变压器
)
整定
电流:A、额定电流:193A;B、过流一段:1.15×193A≈221A ;时间60s;C、过流二段:1.50...
继电保护
整定值
是什么意思?
答:
额定电流是在规定条件下,保证开关电器(比如断路器)正常工作的电流值。
整定
电流是脱扣器调整到动作的电流值。选型时,额定电流是基础,保证负载在正常工作中时,工作电流不至于烧毁开关设备。整定电流是保护值,是保护设备的一个值,当负载超过这个值,开关设备(过电流脱口器)动作,切断负载。整定电流...
10kv保护
定值
计算口诀是什么?
答:
10kv保护
定值
计算口诀如下:1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流
整定
。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
10KV
过流
一段、过流二段继电保护
整定
计算公式
答:
1. 过负荷保护的计算:使用迅隐族GL型继电器进行电动机过负荷与速断保护的计算。计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki)。根据给定的参数,计算结果为4.03A,实际选取为4A,因此选择GL12/5型继电器。动作时限的确定:根据计算结果,2倍动作电流的动作时间为21.5秒,查阅曲线得知10倍...
10KV开关出线电流互感器50比5,
变压器
为800KVA,请问保护
定值
怎么计算
答:
你好:——★1、三相 10 KV 、800 KVA
变压器
的一次额定电流计算公式为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A 。——★2、三相变压器一次侧的保护电路
整定值
,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。
煤矿
变压器整定
电流怎么计算
答:
煤矿
变压器整定
电流的计算:1.低压供电整定计算的原则 低压供电系统
过流
保护的整定工作基本按《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》的规定进行计算,并须确保满足要求。1)低压馈电开关过流保护装置的电流
整定值
计算 IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-过流保护装置的电流整定值;IQe-容量最大的电动机...
躲励磁涌流
整定
时间
答:
设为0.1S整定。躲励磁涌流
过流
Ⅰ段属于无时限速段保护,其
整定值
要按照避开
变压器
产生的励磁涌流并且对线路末端发生的三相短路能够起到保护作用的原则整定;过流Ⅱ段属于有时间限制的保护,其整定值要按照在最小运行方式下,线路末端发生两相短路时能够起到保护作用的原则整定,时间要避开变压器励磁涌流...
煤矿
变压器整定
电流怎么计算?
答:
IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-
过流
保护装置的电流
整定值
;IQe-容量最大的电动机的额定起动电流;Kx-需用系数,取0.5~1;∑Ie-其余电动机的额定电流之和。1.1.2选择短路保护装置的整定电流计算:Ue Id= 2(∑R)2+(∑X)2[2]式中:Id-保护装置保护范围最遥点的两相短路电流;Ue-
变压器
二次...
...电力
变压器
,电流互感器变比K=75/5,则过电流
整定值
为
答:
选C.公式:=1.2*1.5*(1000/10/1.732)/0.95/15 1.2 可靠系数,1.5过电流倍数,1000容量,10KV,0.95返回系数(微机保护),15变比。