44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器三相电流不平衡过大
三相不平衡
标准是多少?
答:
三相功率因数补偿在0.95以上,或不平衡电流在
变压器
额定电流的10%以外,以此为标准可视为点击
三相电流不平衡
。
400千万
变压器三相
输出有一箱高啥原因?
答:
2.
变压器
内部出现故障,如绕组、芯片、绝缘材料等损坏,导致
三相
输出电压
不平衡
,其中一相电压偏高。3. 输入电源存在问题,例如输入电压过高,或者自动稳压器(AVR)或电压调节器(VRR)出现故障,导致整个系统的输出电压不稳定。4. 可能是由于负载
不均衡
引起的,例如某一阶段的
电流过大
,导致输出电压偏高...
什么是电压
电流不平衡
越限
答:
所以,电网中三相间的不平衡电流是客观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。对于
三相不平衡电流
,电力部门除了尽量合理地分配负荷之外几乎没有什么行之有效的解决办法。电网中的不平衡电流会增加线路及
变压器
的铜损,还会增加变压器的铁损,...
三相
负载
不平衡
的时候,
变压器
中性点不是接了地的么,为什么还会有不平衡...
答:
所以只要
三相
负荷不一致,就会有
不平衡电流
的存在。4、尽管三相负荷不平衡,但由于
变压器
中性点的接地,使中性点电位固定,所以中性点不会发生偏移,三相电压是基本稳定的。5、尽管如此,不平衡的变压器的中性点电压,也不是“死固定”的!原因有三,其一是虽然变压器中性点是接地的,但接地电阻不是零,...
一台6.3/10KV的
变压器三相不平衡电流
C相
电流大
A.B相的30%是什么原因...
答:
c相负荷大。
中频电炉
三相
交流
电流不平衡
,是否有可能
变压器
有问题
答:
如果
变压器三相
电压不平衡,那就是变压器中性点漂移了,对于星形负载,就可能造成
三相电流不平衡
(对△形负载没啥影响)。
变压器三相不平衡电流
最大差值不应超过额定电流的多少
答:
三相电力
变压器
运行时力求
三相平衡
,
不平衡
率不宜超过10%,最大相
电流
应控制在额定范围内。
变压器三相电流不平衡
标准如何计算
答:
变压器三相
负荷应力求平衡;电流是否平衡是用三相负荷的
不平衡
度衡量的,对于配电变压器,要求其不平衡度不应大于15%,只带少量单相负荷的
三相变压器
,中性点
电流不
应超过额定电流的25%。
三相电流
的不平衡度={(最大相电流-最小相电流)/最大相电流}X100 ...
变压器三相电流不平衡
标准如何计算
答:
三相电流不平衡
=(三相电流平均值-任一相电流)×100/三相电流平均值≤10%。三相电路的瞬时功率(见交流电路中的功率)等于各相瞬时功率之和。即P=PA+PB+PC。式中下标分别表示各相。对于对称电路,此时UA=UB=UC=UP,式中UP、IP、U、I分别是相电压、相电流、线电压和线电流的有效值。对称三相电路...
变压器
在没有超负荷的时候
三相
负荷
不平衡
对线损有何影响
答:
线损是导线上的能量损耗,只与其上的电流和本身的电阻有关,△P=I^2R。
变压器
没有超负荷,说明变压器的工作是安全的。如果三相负荷平衡,
三相电流
的有效值就相同,如三条火线的电阻相同,则三条火线上的线损相同,零线上无线损。如果负荷
不平衡
,则各条火线和零线上都有不同的线损。如果传输的功率相同...