44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器与主变压器
变压器主
一保护
跟主
二保护区别
视频时间 13:12
电压互感器
和变压器
的区别是什么?
答:
一、定义不同 1、
变压器
:变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流),用于改变电压等级,负载较大电流。2、互感器:互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化...
600MW发电机的电气出线形式一般是( )。
答:
当选用单相变压器组时,应根据电厂所处地区及所连接电力系统和设备的条件,确定是否需要装设备用相。第16.1.5条规定,容量125MW级及以上的发电机
与主变压器
为单元连接时,主变压器的容量宜按发电机的最大连续容量扣除不能被高压厂用启动/备用变压器替代的高压厂用工作变压器计算负荷后进行选择。变压器在...
变压器主
油枕主油枕和副油枕是不是联通的
答:
变压器
的主油枕是与变压器本体相连的大油枕。而变压器的副油枕是变压器分接开关的油枕。这两个油枕从外观上看起来是根本分不出的,因为它们是放在一块儿的。他们之间是通过隔板直接隔开到。大油枕是通过底部的变压器本体注油直接注到大油枕的油标位置。而小油枕则通过分接开关室内邮政到达吸潮器,从...
变压器
造好后,其铁心中的主磁通与外施电压的大小及频率有何关系?_百 ...
答:
当线圈一定时。电压越高意味着电流越大。磁通正比于IN也就是安匝数。但是这是在铁芯磁滞回线的线性段才成立的。主磁通受限于铁芯的最大磁感应强度。当铁芯饱和以后磁通不在随电流增加而增加。由于线圈的感生电势正比于磁通变化量,所以线圈的感抗正比于频率。XL=2πfL f 就是频率。如果电压不变,...
变电所10KV
变压器和
27.5KV变压器各是干什么用的
答:
27.5 kV 是铁路用电压等级,不是变电所的。10kV
变压器
是配电变压器,直接出来380/220的电供给使用。变电所(substation),顾名思义,就是改变电压的场所与地方。是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、潮流(电力系统...
关于
变压器
的问题
答:
主磁通=4.44EmfN,当电压降低时,因为U=Em,所以主磁通降低 I=U/(根号下(R的平方+Xm的平方),所以当U降低时,励磁电流降低。阻抗和这些都没什么关系,所以阻抗不变,相应的,漏导及也不变 漏抗=线圈匝数×漏导的平方,所漏抗也不变 空载损耗=铁耗=空载的功率,因为空载功率不变,所以铁耗不...
为什么
变压器
原边电流是由副边决定的?
答:
当副边电流增大时,
变压器
要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来平衡副边电流的产作用。这就是我们所看到的当副边二次电流变化时,一次侧电流也相应的原理,所以说原边电流是由副边决定的。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和...
变压器
的分接头,主接头是哪儿,什么作用
答:
电力和配电
变压器
的高压线圈上一般提供多个抽头。其作用是在高压侧输入电压偏高或偏低的时候通过调整抽头实现二次侧输出电压的稳定。一般中间档位是主分接,比如普通无载调压配电变压器的分接是+/-2×2.5%,即有五个抽头。即有+5 +2.5 0 -2.5 -5 一共五个抽头 其中0位数主分接,正好位于5个...