50千瓦的三相异步
电动机
需要多大容量的
变压器
答:
如果直接启动的话,125KVA以上的
变压器
,那样才能承受
电动机的
启动电流,如果采用星三角和自藕启动的话,100KVA的变压器就可以,如果用变频器就63KVA就行.
...而
电动机
中有机械损耗,因此
变压器的
效率一般都比较高()
答:
错.变压器没有机械损耗不是
变压器的
效率高的理由
请问90KW三相异步
电动机与变压器
300米距离至少要多大的铝芯线
答:
50平方的铝线就可以承载180A左右的电流,你的
电动机的
电流也就在180A左右的,所以你用50---75平方的铝芯线就足够了。。。距
变压器
300的 距离很正常几乎没有什么电压降的。。
电动机
能耗制动
变压器的
容量选择问题
答:
错!能耗制动的电流电压公式:电流:I=4×Ix,(Ix=空载电流,7KW空载电流约6A),I=4×6=24(A)电压:U=IR,(R=绕组线阻,约1Ω),U=24×1=24(V)按效率0.9算:I=24/0.9≈27(A),U=24/0.9≈27(V)P=27×27≈730(W)因
变压器
仅在制动时使用,取容量的1/2或1/3 P=...
电机
负载是320KW,需要配装多大的
变压器
答:
功率因数是马达效能的计量标准。对于仅向排灌等动力负载供电的专用
变压器
,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器容量。一般
电动机的
启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器...
为什么
变压器的
空载电流占额定电流的百分比比异步
电动机
小
答:
主要原因是:
变压器
铁心基本没有“气隙”,而
电动机
定子-转子铁心之间必须要有“气隙”。以下省略。
变压器
为什么是禁止不动的
电动机
答:
变压器
是静止不动的
电动机
。因为都是靠变化的磁场产生电流
220v转48v的
变压器
输出功率60W,我用的
电动机
是48V功率1500,能动吗...
答:
你这个完全是带动不起来的,首先
电动机
是容性负载,启动时有一个冲击电流。我们这边是做电源的,我们经常给客户配这样的电源。正常情况下,电源的功率需要是电动机功率的3-5倍。如有疑问,可以拨打我的电话:1521680838。
国外优秀职业教育教材引进系列:
电机与变压器
内容简介
答:
国外优秀职业教育教材引进系列中,有一本专门针对
电机与变压器的
教材,名为《电机与变压器(引进版中等职业学校电气运用与维修专业教学用书)》。该书源于美国Delmar出版社的《Electrical Transformers& Rotating Machines》,并得到了教育部职业教育与成人教育司的推荐,作为引进版教材引入我国。这本书分为17个...
两台311千瓦的
电动机
能在1000千伏安的
变压器
上分开启动么? 高压继电...
答:
这大
电动机
没用过,但本人认为可以,100
变压器
直起30的
电机
不成问题。本人在400变压器起过180kw的轴流泵电机。很轻松。高压5A肯定不行,正常1000KVA变压器额定电流60A。你按这个数据计算即可。