44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器中性点为什么要接地
为什么变压器中性点要
和
地线
连接起来?
答:
但实际上,要使三相负荷完全平衡是不可能的,三相负荷不平衡,变压器的中性点就会产生漂移,也就是变压器的中性点的电位不再是0,这样零线上的电位也就不是0了,这就是常说的零线带电,很危险。所以,变压器的中性点必须接地,也就是零
要接地
。通常情况下,零线在
变压器中性点
处与地线重复接地,起到...
为什么变压器
停运前,都要把
中性点接地
?
答:
这是因为防止变压器停电操作时产生的操作过电压和变压器送电操作时因开关三相不同期合闸产生的过电压和变压器绝缘的破坏,规定在操作运行时中性点直接接地的变压器前,一定要先将
变压器中性点接地
,方可进行操作。中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态...
变压器中性点接地
的作用是
什么
?
答:
变压器中性点接地
的作用有,用来接使用相线电压的设备,并且传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减少负载中性点的电压偏移。当单相接地故障时,由于消弧线圈的补偿作用,故障点接地电流被减小,可以自动熄弧,保证继续供电。当系统发生接地故障,中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压等都...
变压器为什么要接地
?
答:
是为了在发生单相接地故障时,通过中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,保证系统绝缘。
110KV的
变压器中性点为什么
必须
接地
答:
110kV及以上电网一般采用大电流
接地
方式,即
中性点
有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分
变压器
采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流...
中性点接地
的作用是
什么
?
答:
变压器中性点接地
,因为当系统中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性点没有接地,就会使中性点位移,使非接地相的电压升高,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压。为了避免上述现象,所以中性点必须接地。接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后中压侧也不会过电压 ...
电力
变压器中性点为什么要
经过
接地
变接地?
答:
1)
中性点
不接地方式;2)中性点经高电阻接地方式;3)中性点直接接地方式;4)中性点经低电阻接地方式;5)中性点经消弧线圈接地方式"其中,第1),2)种接地方式相似,可作一类考虑,称为中性点 不接地方式;第3),4)种接地方式相似,可作一类考虑,称为
中性 点
直接接地方式;第5)种接地方式单独讨论"
接地变压器
...
220KV系统
变压器中性点为什么要接地
呢?
答:
接地
的目的是为了保证中型点的电位始终为零电位。如果三相配电严重不平衡、或有较大的零序电流时,是会有一部分电流回到地,以保持三相系统的中性线为零电位。220KV
变压器中性点
不接地可能出现的问题:(1)雷电冲击波侵入变压器时,造成变压器中性点电位升高的雷电过电压。(2)断路器非全相分合闸造成的...