44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器中性点接地电阻柜
什么是发电机
中性点接地电阻柜
?
答:
伊诺尔电气专注于电力中性点保护装置、过电压保护装置及继电保护装置的研发,于90年代引进、消化国外先进技术,采用进口特种不锈钢合金电阻,研发生产了ENR-FNR系列发电机
中性点接地电阻柜
等中性点接地电阻成套装置,是国内首批研发、生产电力系统中性点电阻装置的厂家。ENR-FNR系列发电机中性点接地电阻成套装置在...
主变
中性点接地
与间隙接地保护的区别
答:
主变间隙接地保护是主变中性点接地的其中一种方式;主变中性点接地方式还有电阻柜接地方式
变压器中性点接地电阻柜
适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证...
变压器
的
中性点
为什么不能直接
接地
?
答:
这也只是我自己的一点看法,也可能不是很准确;因为在矿井中首先就是要确保矿井的供电连续性,如果接地当变压器出现故障的时候,变压器将直接 与 大地接通导致变压器直接烧毁。在我们国家现在主要采用消弧线圈接地、
变压器中性点电阻柜接地
。在消弧线圈接地主要是灭弧,而中性点主要是保护电路断开。中性点...
中性点接地电阻
与消弧线圈有什么区别?
答:
中性点接地电阻柜
和消弧线圈都是在中性点上用来接地的,作用都是在系统发生单相接地故障时起到防止因接地故障引起的弧光过电压以及在单相接地故障时因系统中故障电流引起的其它危害。如果这方面的危害想多了解的话我回头可以发些资料给你。哪么消弧线圈的接入对系统单相故障时故障电流的抑制是采用通过自身向...
发电机
中性点接地电阻柜
为什么要具有更高的可靠性
答:
在中性点经
电阻接地
的系统当中,要求发电机
中性点接地电阻柜
具有更高的可靠性。如果发电机中性点电阻柜由于质量问题或者是其他原因发生了故障,将使系统处于中性点不接地的方式进行运行。这个时候如过发生单相接地的故障的时候,流经故障线路的故障电流仅为系统的单相接地的电容电流,故障电流将远远小于带电阻...
请问井下
变压器
的
中性点
为什么不能
接地
答:
这也只是我自己的一点看法,也可能不是很准确; 因为在矿井中首先就是要确保矿井的供电连续性,如果接地当变压器出现故障的时候,变压器将直接 与 大地接通导致变压器直接烧毁。 在我们国家现在主要采用消弧线圈接地、
变压器中性点电阻柜接地
。 在消弧线圈接地主要是灭弧,而中性点主要是保护电路断开。中...
接地
变
变压器
的作用
答:
接地变压器
的作用是为
中性点
不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小
电阻
的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。其工作...
10.5KV发电机组配置了
中性点接地电阻柜
,开关柜需要选择消弧消谐柜吗
答:
2、你的发电系统,中性点究竟选用什么接地方式,需要设计人员,结合实际情况来定,如果是选择
中性点电阻接地
方式,则就应该安装
接地电阻柜
,不需要消弧消谐柜了;如果是选择了中性点不接地方式,即便是发电机带了接地电阻柜,也不能安装投入,而应该订购消弧消谐柜。3、一般来说,应该尊重发电机厂家的选择...
变压器接地
系统
答:
这个属于
中性点接地
系统,因此会出现零线和接地线连接在一起。但是零线和接地线接出后一定要严格分开,不能混用。接地是属于安全保护,零线属于电流流回
变压器
形成回路保证供电正常!
接地变压器
的定义及作用
答:
按规程规定,用普通
变压器
带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。而Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。。而单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的
中性点接地电阻柜
,以降低电阻柜的造价和体积。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
小电阻接地成套装置
箱式变压器接地的做法
中性点电阻区
变压器中性点不接地零线带电