变压器低压侧电压偏低原因
变压器低压侧电压偏低
只有390伏,想调到400伏,那应该调高几个档位呢...
答:
390×25=9750V 调到Ⅳ档即可输出400V
1000KV
变压器低压侧电压低
,高压调档该是1档还是3档
答:
老兄你的
变压器电压
也太高了,1000KV?不会是10KV吧?
低压侧电压低
,应该调到3档,也就是9500/400V。若是调至第1档10500/400V,那低压侧电压更低了。
主变高压
侧电压偏低
对
低压侧电压
影响
答:
使
变压器
温度升高。查询资料显示:主变高压
侧电压偏低
对
低压侧电压
影响是使变压器温度升高。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低。
电力
变压器
一二三档哪个高
答:
第一档最高。三个档说明:Ⅰ---10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV Ⅱ---10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV Ⅲ--- -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV
电压偏低
导致
变压器
(380v变36v)电压不稳,接触器线圈无法正常吸和...
答:
在380V端接上一个补偿电容器,使末端
电压
稳定在400左右,要么就是改
变压器
,把
低压侧
增加几圈线圈,电压就到了
降压
变压器低压侧
母线
电压
10.5KV,为什么变压器的低压侧额定电压是11KV...
答:
这个要考虑到变压器到用电设备或者配电室的距离内有一个压损,
变压器低压侧
额定
电压
要比母线电压略高,主要就考虑压损的问题,不是调压范围的问题。
局放试验
变压器
出现
低电压
大电流的
原因
答:
被试品表面存在尖端、毛刺、角隅等突出物。根据查询中国工业网显示,局放试验
变压器
出现
低电压
大电流的
原因
是,被试品表面存在尖端、毛刺、角隅等突出物,造成局放试验时产生电晕或爬电,导致低电压大电流的产生,属于破坏性试验。
变压器
高压侧缺相如何保护?
答:
电力
变压器
高压侧电源缺相的影响:1、会使变压器温度升高,
低压侧电压
降低,电流增大,且不平衡。2、带负载运行,容易烧毁变压器,或引起保护装置动作。3、高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕组流过的是同一电流IU=-IV,铁心中的磁通将发生变化。W相...
什么
原因
会导致地线和火线之间达不到220V
答:
这样的情况很多,相
电压偏低
。1、线路负荷过多或者过重引起电压降过大。2、
变压器低压侧
(二次侧)线圈匝数不对。3、线路上有漏电现象。4、供电电压(电源电压)不稳或者过低。5、电压器高压侧缺相。
变压器低压侧电压
是什么意思
答:
变压器
顾名思义其功能是变换电压,或变高或变低。如题指
低压侧电压
值。如果一台变压器35kv/10kv,那么10kv为低压侧,35kv/10kv/0.4kv的三圈变压器,那么35kv为高压.10kv为中压0.4kv为低压侧。