变压器低压
输出电流是额定电流的多少倍
答:
1、315KvA和400KvA
变压器低压
侧额定电流分别是:315000(即:315KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)2、变压器低压侧输出宜选用
铜排安装
:315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(电流650A);40...
315KvA和400KvA
变压器低压
电缆分别下多大线号合适变压器最高电流_百 ...
答:
你好:——★1、315KvA和400KvA
变压器低压
侧额定电流分别是:315000(即:315KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)——★2、变压器低压侧输出宜选用
铜排安装
:315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的...
400KVA
变压器
额定电流多大?
答:
分别用多大的电缆合适 怎么算?
答:
400KVA
变压器
1、高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、
低压
侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用
铜排
...
2500kva
变压器低压
侧
铜排
要用多大?
答:
2500kv
变压器
额定电流:2500/【0.4*1.732】=3608A。这个容量一般用双或者三组
铜排
并列运行。简单的计算方法,电流密度按照1.8-2.0考虑。3608/【3*1.8】=668平方毫米。可以选用三组【3*80*10】铜排并列运行方式供电。若是两组,3608/【2*1.8】=1002平方毫米。可以选用两组【2*125*10】铜排...
求助:
变压器低压
侧采用软连接铜排,相间距离至少多大?
低压铜排
对地的放电...
答:
回答:按要求400V系统的带电相间距离不小于25,有条件时越大越好。
请问1250KVA容量的
变压器
,到
低压
柜之间的
铜排
选用多大的规格?_百度...
答:
1250KVA
变压器低压
侧电流约1800A,
铜排
规格根据变压器接点宽度可选用100*8或80*10。变压器主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器...
变压器
软连接
铜排
标准
答:
变压器
软连接
铜排
标准如下:1、材质:纯铜或铜合金。2、额定电流:根据变压器的额定电流和电路工作电流来确定。3、防护措施:软连接铜排应采取绝缘处理和接地防护措施,以确保电路连接安全。4、规格尺寸:长度、宽度、厚度等应按照具体需求而定,但必须满足国家相关标准的要求。
变压器低压
侧与低压柜连接时所用的母线桥和母排以及封闭母线槽三者的区...
答:
1、使用方法:母线桥最原始,需要现场加工;母排用绝缘子支撑后直接由
变压器
敷设
低压
柜;封闭母线槽设计确定母线长度后,在制造厂制作后到现场直接
安装
就可以了。2、构造复杂程度:母线桥需要配合设置支架,用绝缘子将母排支撑起来;母排的在变压器和低压柜之间设置钢结构的桥型支架,桥上还要设置绝缘子;封闭...