S9
-50/10
变压器
数据
答:
电力
变压器s9
-m-10\r\ns9油浸式电力变压器,9是设计序号,\r\nm是全密封式\r\n10是10kv等级 \r\n完整的
型号
是:s9-m-1000kva\\/10,10\\/0.4kv,,dyn11 。容量1000kva,低压侧0.4kv,一次侧三角形接法,低压侧星型接法。
S9变压器
8000kVA、S7变压器5000kVA\S7变压器1600kVA参数
答:
s7的
变压器
现在已经被国家禁止了 ,市场已经没有卖的了。聊城阳光电力变压器公司生产的
S9
-M-8000KVA变压器的技术参数:额定容量:8000KVA 电压组合:高压10KV 分接范围 正负5% 低压 0.4KV 联接组标号:yyn0或DYN11 短路阻抗:6.5 损耗:空载损耗 7.14KW 负载损耗 44KW 空载电流:0...
S9
型配电
变压器
和S11型配电变压器主要有哪些方面的差别?
答:
主要是空载损耗不同 S11
变压器
与
S9
系列变压器空载损耗比较 额定容量 空载损耗(W)(KVA) 卷铁心S11 S9 下降(%)30 90 130 30 50 120 170 29 63 140 200 30 80 175 240
型号s9
-2500/35 低压侧电压为0.4kv的
变压器
参数是多少??
答:
S9
是一种新型节能型
变压器
,还有以前常用的S7,除了 S9,现在还有S11型新型节能型变压器。2500是变压器的额定容量,单位是KVA(或KW)。35是变压器的初级电压,单位是KV。电压侧为0.4kv,那二次电流应该3600A.。如果要满负荷运行,二次侧必须用150*10双母线排与低压柜连接!
s9变压器
容量等级是如何规定的?
答:
1、现在的
变压器
容量是R10系列。2、每个容量之间是接近1.25倍的关系。3、1.25倍是0.8(功率因素)的倒数。因此现在的变压器容量等级与发电机的容量等级正好配起来。如10000kW的发电机组功率,配=10000/0.8=12500kVA的变压器。4、现在,除特种变压器和特大型变压器外。变压器容量的级差都是1.25倍的...
sf9主变压器跟
s9变压器
有什么区别
答:
S9
是自然循环冷却的
变压器
,而带F的SF9是带吹风的自然循环冷却的变压器。也就是说
型号
为SF与S相比,多一个吹风装置。
电力
变压器
的
s9
、 s11代表什么
答:
代表的9系列和11系列,主要区别是损耗不一样,11系列损耗低一些
S9
型和S11型
变压器
(油浸式)
答:
根据JB/T3837-2010中的规定 S11型 1000kVA 10kVA电压等级的油浸式
变压器
损耗如下:空载损耗:1150W 负载损耗:10300W
S9
型 1000kVA 10kVA电压等级的油浸式变压器损耗如下:空载损耗:1700W 负载损耗:10300W 二者损耗相差550W。二者每天损耗相差的电量=0.55×24=13.2kWH。
变压器S9
/900/10.5/0.4是什么意思
答:
S9
系列,900KVA(您看错了吧,是800)的容量,初级电压10.5千伏,次级电压400伏的普通电力
变压器
。
一台三相电力
变压器型号
为
S9
-630/10,额定电压10/0.4 kV,接线组别D,yn1...
答:
S9
-630/10,这是S系列9型的容量630KVA的
变压器
,一次侧的线电压,相电压是一样的都是额定10KV。二次侧的线电压是380V,相电压是220V。至于线电流,相电流 是根据二次侧的负荷决定的。变压器一次侧的线电流,相电流是一样的,二次侧的相电流是线电流的根号三倍。