44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器差动保护的范围
关于发电机
变压器
组
差动保护的
问题
答:
1、发电机变压器组差动保护的范围是变压器高压侧套管互感器处至发电机中性点连接点以内的互感器处
,也就是变压器高低压绕组、变压器与发电机的连接电缆及互感器、发电机定子绕组。2、发电机变压器组差动保护动作的现象是在保护范围内有短路故障存在时,
瞬间动作于跳闸,关机、灭磁、报警
。3、发电机变压器...
水电站主
变压器
有那些继电保护?
保护范围
及动作结果是什么?
答:
1、变压器差动保护;
范围:变压器内部故障保护
2、变压器接地保护;范围:主变压器的后备保护
3、变压器的瓦斯保护
;范围:变压器内部故障保护 4、变压器相间短路的后备保护;范围:变压器的外部保护 另外:WBZ---1201系列变压器保护包括:1、WBZ---1201(A)主保护:
(1)差动电流速断保护
( 2)二次...
主变
差动保护的范围
有哪些
答:
1、高压侧复合电压启动的过电流保护
;2、低压侧复合电压启动的过电流保护;3、防御外部接地短路的零序电流、零序电压保护;4、防止对称过负荷的过负荷保护;5、和高压侧母线相联的保护:高压侧母线差动保护、断路器失灵保护;6、和低压侧母线相联的相关保护:低压侧母线差动保护等 主变差动保护:http://...
变压器
多大的装
差动保护
答:
1、2000-5000KVA变压——当电流速断保护不能满足灵敏性要求时装设
;2、6300-8000KVA变压器,并列运行的变压器或重要变压器,或当电流速断保护不能满足灵敏性要求时装设;3、10000KVA及以上变压器必须装设。以上资料取自《工业与民用配电设计手册 第三版 P296》。
变压器
在什么情况下需要安装
差动保护
?
答:
1、差动保护是输入的两端CT电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。
保护范围在输入的两端CT之间的设备(可以是线路,发电机,电动机
,变压器等电气设备)。2、差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流...
变压器
容量多大以后就要设
差动保护
?
答:
1、对6.3MVA及以上厂用工作
变压器
和并列运行的变压器,10MVA及以上厂用备用变压器和单独运行的变压器,以及2MVA及以上用电流速断保护灵敏性不符合要求的变压器,应装设
差动保护
。2、对330kV及以上的变压器,可装设双重纵联差动保护。
简要说明
变压器
纵联
差动保护的保护范围
及反应的故障类型
答:
保护范围
为
变压器
进线开关(要求使用进线端CT)至出线总开关,主要是保护短路故障,穿越性的过载及总开关以下的短路等,不会引起保护动作。
变压器的差动保护
原理及
范围
答:
变压器的
差动保护原理为循环电流原理,在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线,在正常与外部故障时,变压器两侧的电流大小相等,方向相反,差动继电器中没有电流流过,而在差动保护范围内发生相间短路时,差动继电器中则会有较大的电流流过。
变压器差动保护范围
为变压器高压侧...
多大容量
变压器
投
差动保护
答:
根据规程,2000kVA以上的
变压器
装设
差动保护
。同样重要的变压器也可装设变压器。
三绕组
变压器差动保护的保护范围
答:
三绕组
变压器差动保护的保护范围
包括反应变压器内部、外部故障、保护动作于开关、将变压器与系统脱离等情况。
变压器的
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来
保护变压器
单相匝间短路故障。 在绕组变压器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器差动保护动作是什么原因
继电保护变压器差动保护范围
变压器差动保护适用范围
变压器差动保护斜率的范围
电流互感器过负荷不得超过
变压器差动保护投入前要
线路变压器差动保护的范围是什么
内桥接线主变差动保护范围
变压器重瓦斯保护