空载时的变压比与带负载时是否相同?
答:
变压器
在空载时的变压比与带负载时确实存在差异。空载时,变压器主要受到磁化电流的影响,此时变压器的电压比接近于其额定电压比,且基本不变。这是因为,空载时变压器的
损耗
主要为铁耗,与磁通密度成正比,变压器绕组中没有电流流过负载,因此电流较小,主要为励磁电流。而当变压器带负载时,情况则大为不同...
变压器
转换电压的
损耗
是多少?
答:
不同
变压器
的
损耗
不同。大容量变压器的额定效率可达99%以上,也就是说,损耗可以控制在1%以内。1%的损耗除了电压变换损耗之外,还有一部分是电流流过有电阻的导线产生的损耗(铜损)。
什么是
变压器
的介质
损耗
答:
介质
损耗
:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角δ称为介质损耗角 电介质在交变电场作用下,所积累的电荷有两种分量:(1)有功功率。一种为...
求
变压器
空载电流和空载
损耗
的计算公式
答:
1楼:电子变压器空载电流时查磁化曲线计算的,除非将磁化曲线变为公式。2楼:、
变压器损耗
计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK---(1)(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK---(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ---(3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损...
油浸式
变压器
运行
损耗
如何计算
答:
变压器损耗
分有功损耗和无功损耗,两者又各分为空载损耗(又叫固定损耗)和负载损耗(又叫变动损耗)各种损耗计算方法如下:1、有功空载损耗 查变压器样本或出厂试验报告,它的符号为ΔP0,单位为瓦W或千瓦kW;2、有功负载损耗 额定负荷时的有功负载损耗,查变压器样本或出厂试验报告,它的符号为Δ...
2000
变压器
电损一月多少度正常?
答:
使得
变压器
内部产生一定的热量,从而导致能量的损失。这个损失通常以电功率的形式表示,单位为瓦特(W)或千瓦(kW)。 对于一个2000kVA的变压器,其电损通常应该在80-100 kW之间,具体数值取决于变压器的设计和使用情况。如果电损超过了这个范围,就需要进行检修或更换设备。 一般来说,变压器的电损与其运行...
SCB9-1250KVA干式
变压器
一个月的
损耗
是多少度?
答:
如果是SCB9系列的变压器,又是10kV电压等级的,额定总损耗大约是15kW左右。这样,一个月按照30天计算,每天变压器都满载运行,你消耗的总电量大约是:15x30x24 ≈10800kWh。即,每个月,满载运行的
变压器损耗
电量大约是一万一千度。
250
变压器损耗
有多大?
答:
变压器损耗
电量计算方法 1、变压器的损耗电量=铁损有功电量+铜损有功电量 △A=△AT+△AR 2、铁损有功电量(铁芯损耗) △AT=△PO (Upj/Uf)2·t(kWh) 式中△PO-变压器空载损耗功率(kW) t--变压器运行小时数 Uf--变压器的分接头电压(KV) Upj一平均电压(kV...
变压器
的自损电怎么算
答:
发电量/
变压器
的容量)^2*负载
损耗
以人民电气集团的SC9系列2500KVA 35/0.4kV的变压器为例,其空载损耗4300W,负载损耗18930W,按两台机满发,变压器的自耗=4300+(2*1030/2500)^2*18930=17153W。PS:计算的终归不太准确,最好是在两端加两个电量表,记录结果一减就能得出损耗值。
10000kva
变压器
空载
损耗
答:
变压器
空载
损耗
怎么计算?★正常情况下变压器的固定损耗可分为两部分,即固定损耗和可变损耗。固定损耗就空载损耗(即铁损和励磁损耗)因为空载时励磁电流很小,此时的损耗主要铁损,故空载损耗也简称铁损。它只与变压器的容量大小(铁芯重量)以及电压的高低有关系,而与负载的大小没有关系。而可变损耗是指...