44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器特性参数测试仪
如何在
变压器
无损伤的情况下检测出变压器的匝数 ??(不使用变压器匝数测 ...
答:
呵呵,就是想自己测匝数嘛!你先在
变压器
上用细导线绕一定的匝数(如10匝),再通电测量出你所绕线圈的电压,根据电压比等于匝数比就可以计算出变压器本身绕阻的匝数。例,变压器原绕组为220V/36V,你所绕10匝绕阻在220V侧输入220V电压时测得电压为5V,那么220V侧绕数匝数为440匝,而36绕组为72匝。...
湖北Z型
变压器
变比组别
测试仪
哪家好
答:
武汉恒电高测的HDB-Ⅱ全自动变比组别
测试仪
就不错 具体特点:1、自动测量接线组别。2、自动进行组别变换。3、自动切换相序。4、自动切换量程。5、自动校表。6、输入标准变比后,能自动计算出相对误差。7、一次测量完成,自动切断试验电压 。8、设置数据,测量结果自动保存,可查看以前数据。9、测量有载...
变压器
实验有哪些?
答:
变压器
实验有以下内容:对新装或大检修时更换过线圈的试验变压器,在验收时必须作下列试验:试验外壳和油枕。试验变压器外壳中及套管内的油。用摇表测量变压器线圈的绝缘电阻,及检查可以测到的夹紧螺丝的绝缘。测定变压比。测定线卷的欧姆电阻。确定线卷接线的组别。测定空载电流和损失。测定短路损失和短路...
急求“VG2672A耐压
测试仪
说明书”
答:
低压电源加在试验
变压器
I的初级绕组a1x1上,单台试验变压器I、II、III的输出电压分别是V1、V2、V3、。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器的初级绕组供电;第二级试验变压器II的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器III的初级绕组供电。第二级试验变压器II和第三级试验变压器III的箱体对地分别在V1和V1+V2的高电位上,...
单相
变压器
过载
答:
变压器
会烧掉的。从变压器功率P1=P2=300W,U1=220,U2=36计算得,I1=1.36A,I20=8.3A,当ax接电热丝后,二次侧将产生电流I2=36/1.3=27.7A,大大超出了变压器设计的I20值,所以变压器必烧无疑。建议在二次侧串联电阻使得电阻总值超过4.3欧。
变压器
接地电阻多少正常?如何测量变压器的接地电阻?
答:
3)当测量出的数值大于要求时,应找出原因,并尽快解决使之符合要求。4)当被测的数值小于1欧时,为消除接线电阻和接触电阻的影响,应将绝缘电阻表上的两个端钮的连接片打开,分别用导线接到接地极上再进行测量。二、接地电阻
测试
方法1、接地电阻测试要求:1)交流工作接地,接地电阻不应大于4;2)...
市场上交流高压耐压试验
变压器
差价为什么这么大?
答:
3、电气材料电器元件采用伪劣产品,二者之间差价为3-6倍。4、绝缘材料不采用质量好电话纸而用其他材料代替。5、工艺上偷工减料。“华方技术不是第一,华方技术追求第一”技术新闻《市场上交流高压耐压试验
变压器
差价为什么这么大?》由,变压器低电压短路阻抗
测试仪
,地网接地电阻测试仪,电力测试仪厂家江苏...
在不断开
变压器
上的接地为前提,如何测进户端配电箱接地排的接地电阻...
答:
二、接地电阻测试方法 1、接地电阻测试要求:a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。2、接地电阻
测试仪
ZC-...
什么是
变压器
绕组
答:
说白了也就是铜导线一圈一圈的绕在铁芯上面,但是铜导线外表是漆包着的,最后引出两个头(就好比一根线有两个头一样)。但是有的
变压器
绕组有很多个头,也就从铜导线中间分出来的头,叫抽头,改变抽头的接线可位置就以改变变压器的变比以达到调电压的目的(变压器的换档位) 不知道这样说你明白么?...