44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的保护整定
变压器
高压侧
整定
电流计算
答:
1、快速估算法
变压器
容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性...
10KV开关出线电流互感器50比5,
变压器
为800KVA,请问
保护
定值怎么计算
答:
你好:——★1、三相 10 KV 、800 KVA
变压器的
一次额定电流计算公式为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A 。——★2、三相变压器一次侧
的保护
电路
整定
值,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。
10KV
变压器
电流变比是200:1容量是2000KVA求
保护
定值怎么计算
答:
呵呵。没有分啊?那我就帮帮你吧。我是做电气行业的。你说的200:1是变压器高压侧的CT变比,关于2000KVA
变压器的
继电保护值的
整定
是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流
的保护
,但只要保护其中的两段即可,即一段电流速断,三段过电流。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流...
10kv线路,500KVA容量的
变压器
,CT变比为50/5,
整定
值分别是多少能算出来...
答:
如果只
保护变压器
。该变压器额定电流28.87A,过流保护可分为三段保护;第一段按4倍In=115A步长0-20ms,第二段按1.5倍In=43A步长1-3s,第三段按1.2倍In=35A步长3-8s,根据负荷特点作相应调整,能躲过大气过电流,满足单台最大的电动机启动电流为宜。这是一次电值,如果保护微机是二次的应将...
电气
保护
值
的整定
是什么意思?
答:
是一个
保护
系数,应用场合不同,这个
整定
值也不同,这个值需要计算的。比如320A的开关,如果过流整定值1.1,时间20S,表示电流到320*1.1持续20秒后会跳闸。电气整定值有许多种,比如正延时,反延时,速断,零序等等。
变压器
k值是什么?
答:
按照常规习惯
变压器的
参数符号没有K值。只有在计算变压器
保护整定
时需要考虑K值,这是一个保护的系数,不同
的保护
不同的K值。K=空载损耗附加系数。空载损耗附加系数kp0的估算 晶粒取向硅钢片的电磁性能与加工关系较密切,在制造过程中,剪切和弯曲的曲率半径过小,磕碰等制造过程,均会使晶粒取向硅钢片的...
2000KVA
变压器
,10KV/0.4KV,额定电流高压115.5A,低压2887A,主进开关变 ...
答:
速断定值设定15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。过流定值设定4.5A,0.5~6s。
35KV变6KV
变压器
二次侧短路电流
整定
跟变压器容量有关,容量越大短路电流...
答:
1、短路电流是根据系统容量、接入方式及短路点以上的设备参数计算出来的,并不是
整定
出来的;2、
变压器的保护
定值,是根据短路电流计算出来的,计算+调试的过程叫整定;变压器的速断定值应该能够躲开低压侧的短路电流,即规程不是怕你整定大了,而是怕你整定小了,变压器的高压保护只保护到变压器短路,...
10kv进2台
变压器
出400V整流串联后进直流电机,1800KW,2376A,请问123段保...
答:
两台变压器整流后串联,通常是构成12脉动整流,所以,每台
变压器的保护整定
值可以是一样的,尤其是10kV侧。因为直流电机的直流电流是2376A,可以计算出,变压器次边电流有效值大约是0.816x2376A=1940A,折算到变压器原边电流有效值,大约是0.4/10x1940 =77.6A。建议的保护定值为(未考虑电流互感器...
10kv过流
保护整定
值计算
答:
由于10kV线路一般为
保护
的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在
整定
计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。1、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近...