44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的有载调压开关
变压器的
额定电压是指什么
答:
变压器的
额定电压分为一次侧(初级)额定电压和二次侧(次级)额定电压。初级额定电压是指可以加在初级线圈上的最高电压。次级额定电压是在初级为额定电压,次级输出为额定电流的情况下,次级的输出电压。希望能帮到你
变压器
日常维护工作有哪些项目
答:
(五)检查引出导电排的螺栓接头有无过热现象:可查看视温蜡片及变色漆的变换情况活用红外线测温仪测。当有电缆终端接头盒时,还应检查电缆头有无漏油现象。(六)检查漏油:漏油会使变压器油面降低,还会使外壳散热器等产生油污,油污会污损
变压器的
外观。应特别注意检查各阀门及各部分的垫圈。若是因...
2010、2011年度高压类电工进网作业许可证考试题集
答:
8、
变压器的
相数一般分为( A )两种。A. 单相和三相 B. 单相和两相 C. 两相和三相9、倒闸操作一般由2人进行,一人操作,一人( A )。 A.监护 B. 唱票 C.指挥 D.监督 10、变压器二次侧不带负载,一次侧与电网断开时的调压称为( A )。A. 无励磁调压 B. 有励磁调压 C.
有载调压
11、水冷却变压器...
变压器有载
分接
开关
选型?
答:
估计你是油浸,高压是35kV的
变压器
。
有载调压
分接
开关
,一般牌子老一点的,国产有上海华明开关厂、贵州遵义长征电器、江苏吴江开关。前两个我们用的比较多,质量还可以。国外的德国的MR和ABB的,都不错,就是贵一点。
如何确保需要
变压器
油箱进行涂漆的部件准备充分?
答:
弹性检查:用锐利小刀刮下一块漆膜,若刮下的漆屑不碎裂不粘在一起而有弹性地卷曲,则认为弹性良好;坚固性检查:用指甲在漆膜上划一下,若不留痕迹,即认为漆膜坚硬;干燥性检查:用手指按在涂漆表面片刻,若不粘手也不留痕迹,则认为漆膜干燥良好。
变压器
部件内部涂漆(无特殊情况不进行此项)变压器...
电力
变压器
分接
开关
在什么位置
答:
以10kv变400v电力
变压器
为例,使用无
载调压
分接
开关
,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25;Ⅲ档为9.5kv(绕组圈数最少),其变压比为23.75。调整的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,...
冷备用状态的
变压器
(未运行),档位由2档自动调到了17档,怎么回事??求解...
答:
因为我不在现场,也不知道你
变压器的
规格,你又很急,我只能猜着说,看看是否是这样:1、这是一台带
有载调压
自动切换的变压器;2、高压侧挂在电网上备用,而低压侧
开关
是打开的。如果是上面的情况,很可能:1、有载开关是在高压侧动作;2、有载开关自动切换的信号来自低压侧,高压侧
的有载
分接调...
变压器
异常及处理
答:
⑸启动变
有载
电压自动调节器故障 原因:电压自动调节器本身故障;6kV公用段A或B段电压互感器故障;抽头电源
开关
故障跳闸。处理:将
调压
装置切为手动调节;将自动装置停电检查;查抽头电源开关已跳,重新送电。3.
变压器
事故处理 ⑴变压器有下列情况之一者必须立即停下:变压器内部声音很大,很不正常,有爆裂...
变电站里面的测控柜作用是什么
答:
变电站里面的测控柜作用:就是监视站内一次二次设备信号的,比如
开关
刀闸位置,断路器各类报警信号,保护装置发送的保护动作以及告警信号,线路及母线等间隔的电压电流。还有就是对开关刀闸进行远方遥控合分功能。
变压器
过热的原因
答:
吊罩后,解体拔包检查发现,B相低压侧绕组第 l、4饼有较着过热现象,尽缘纸已变为暗褐色,拆开检查,发现匝间有小毛刺漏铜点,但匝间并没有完全短路,所以,故障电流其实不年夜,缓慢发烧,以致油温升高。⑵分接
开关
动、静触头接触不良在
有载调压变压器
中,出格是调压频仍、负荷电流较年夜的变压器,在频仍的调动中会造成...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜