44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器直流电阻标准
变压器
绕组为三角形时
直流电阻
如何测量和计算?
答:
可以直接测量绕组的二个端子,再利用欧姆定律计算出绕组的
电阻
值。设:测量出二个端子绕组的电阻为 Rc 则绕组电阻为R x=Rcx2Rc/(Rc+2Rc)=Rcx3/2。
直流电阻
测试仪的测量方法是什么?
答:
直流电阻
测试仪的测量方法是什么?直流电阻测试仪的测量方法:测量DC电阻是
变压器
实验中的一个重要项目。测量后可以检查设备的导电回路是否存在接触不良、焊接不良、线圈故障、接线故障等缺陷。在中小型变压器的实际测量中,大多采用DC电桥法。当被测线圈的电阻值在1欧姆以上时,一般用单臂电桥测量,1欧姆以下...
变压器
低压对地的绝缘
电阻
质最少是多少
答:
没有统一
标准
,绝缘结构不同、材料不同、工艺不同,它们之间的绝缘
电阻
就不同。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的...
315kva/10油式
变压器
怎么做试验
答:
应在所有分接头位置上测量。三相
变压器
有中点因出线时,应测量各相线图的电阻,无中点引出线时,可测量线电阻。测量时非被测试线图均应开路,不能短接。测量时必须等待电流稳定后再读数,应注意人身安全。4、判断
标准
:各相线图的
直流电阻
相互间的差别不应大于三项平均值的2%,与以前测量比较,相对变化也...
怎么分辨
变压器
的初级
电阻
和次级电阻?
答:
升压
变压器
和降压变压器不能代用,如果用降压变压器代升压变压器,输出电压会低于额定电压的百分之十,如果用升压变压器代降压变压器,输出电压也会低于额定电压的百分之十。至于高压和低压,很容易区分的,高压电流小,线径小,线圈多,
直流电阻
大,变压器上的瓷瓶大而高,引线小;低压电流大,线圈小,直流...
高压侧和低压侧低压侧对地的
电阻
的不能低于多少兆
答:
1、运行中的电力
变压器
绝缘
电阻
合格的
标准
是:10KV 级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量...
变压器
低压侧
直流电阻
单位为兆欧对吗?
答:
变压器直流电阻
单位是毫欧、微欧。兆欧通常是绝缘电阻的单位。
高电电力
直流电阻
测试仪的选型方案有哪些?
答:
一、选择测试电流的注意事项 很多客户都知道在
变压器
的
直流电阻
测试过程中,测试电流大,则变压器铁芯饱和的快(也就是充电速度快),测试时间短,但是在小容量变压器的测试过程中,因为绕组额定电流小,通入过大的测试电流且时间长的话就会导致绕组发热,从而引起测试过程中绕组的直流电阻发生变化,影响测试...
一台500KVA的
变压器
它的绝缘
电阻
多少才合格?
答:
看
变压器
高低压侧的电压等级,如新投运的变压器,高压侧及低压绝缘
电阻
一般不低于出厂值的70%,绝缘电阻一个千伏上一个兆欧对低压电缆可以,变压器不太适用,如变压器绝缘明显低于出厂值,应做绕组的介质损耗、绕组带套管的
直流
泄漏等等试验综合判断变压器是否有问题,可看看GB50150-2006电气设备交接试验
标准
...
一
变压器
低压组(铜)在20℃时的
直流电阻
为0.02354,换算到75℃的电阻...
答:
一
变压器
低压组(铜)在20℃时的
直流电阻
为0.02354,换算到75℃的电阻为多少?若低压组(铜)在20℃时的直流电阻为r,75℃的电阻为R,R=r(235+75)/(235+20)=0.02354*310/255 =0.028617欧
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉