答:
油还可增加绝缘纸或绝缘纸板的电气强度。在
真空
注油时,如有些部件不能承受与主体油箱能承受的相同真空强度时,应用临时闸隔离,如储油柜与主油箱间的闸阀。冷却器上潜油泵扬程要够,以免由于负压而吸入空气。这个油系统要有释压装置的保护系统,以排除器身有故障时所产生的压力。(2)
有载分接开关
切换...
户内高压
真空
断路器与隔离
开关
分别有什么作用啊?
答:
3. 可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,
开关
均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。4. 根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量
变压器
的空载励磁电流。2.
真空
断路器作用 断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路...
35KV
变压器
标准实验耐压是多少?
答:
35kv
变压器
油箱密封试验标准:24h,50kpa,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,
真空
度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
无载调压
变压器
为什么要分闸后才能进行调压?
答:
无
载分接开关
的接触一般是靠线性接触,确保导电的。如果不断电情况下,就直接进行调压,会造成动静触头表明出现电灼伤,并且能在强烈电弧的作用下,造成
变压器
油分解,产生可燃气体;同时由于电灼伤会使触头表面接触更加不好,影响通流作用,导致局部高温造成变压器油老化和热分解,会析出可燃气体,长期可能...
变压器
中所说的调挡是什么意思?还有就是干式变压器属于
有载
调压和无...
答:
调档其实就是调整高压侧或低压侧线圈的匝数,一般小型
变压器
都是调整高压侧。我们都知道电压比等于匝数比等于电流的反比,所以调整了匝数也就意味着调整了电压的高低。目前的干式变压器都是无载调压的,也就是你说的无励磁调压。作为变压器来说其实原理都是一样的,按用途分的话我说我知道的吧 有发电机...
怎样进行油浸式
变压器
的现场吊芯(罩)检查?应注意哪些事项?
答:
(5)拆卸分接开关的操动杆(
有载分接开关
则需吊出切换开关,并拆开上法兰与大罩或与上轭夹件的连接)。(6)吊出器身(或吊起大罩)。(7)检查试验和修理器身及各附件并处理油。(8)以与上述相反的顺序回装。(9)加压试漏,抽
真空
,注油。(10)调整、试验、干燥(必要时)、刷漆。(11)验收、交工...
谁告诉下
真空
断路器空气断路器隔离
开关
负荷开关和带熔断器的负荷开关有...
答:
介于断路器和隔离
开关
之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。带熔断器的负荷开关,是指低压负荷开关。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断
有载
电路;也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。
求一个110KV
变压器
安装施工方案
答:
5、检查并拆除
有载分接开关
,做好防尘防潮措施6、放油、吊罩(1)拆除
变压器
附件、放油及移位。①拆除变压器高压侧引线,拆除低压侧母线;②放油至油箱底部;(2)变压器吊罩①吊罩时应及时查阅天气预报,选择天气晴朗、无风无雨时进行,防止受潮②清理吊罩现场,具备足够的检修空间;8.变压器成品的回装器身检修及试验...
10kv
真空
断路器调节整定值的接线图
答:
DL/T 403-2017《高压交流
真空
断路器》。如图所示:这里需要说明:IEC标准中并无与我国JB 3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56交流高压断路器》。触头开距小,10KV真空断路器的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。燃弧时间短,且与
开关
电流大小无关,一般...
高压断路器(
真空
,SF6)可以带负荷停送吗?
答:
可以,断路器的作用是可以在事故状态下(最大短路电流)灭弧分闸的,当然可以带负荷分闸。但为了减小对系统的冲击,送电时是先送电再逐步启动负荷的,隔离
开关
、刀熔开关、负荷开关、手车这类分断机构是需要不带负荷分合闸的,它们只是为了起到机械上的切除回路,保证线路停运或检修的安全。断路器(英文...