变压器短路试验和空载试验
为什么要进行
变压器短路和空载试验
? 有没有设备可以检测?
答:
如厂家无特别说明,低压侧电流控制在额定电流。2、
变压器空载试验
的目的是测量铁芯中的空载电流
和空载
损耗,发现磁路中的局部或整体缺陷,同时也能发现变压器在感应耐压试验后,绕组是否有匝间
短路
。通过空载试验可以发现变压器以下缺陷:硅钢片间绝缘不良。铁芯极间、片间局部短路烧损。穿芯螺栓或绑扎钢带、...
变压器
的
空载和短路试验
有什么特点?
答:
变压器
的
空载试验
主要是测试铁芯性能,是变压器的例行试验;
短路试验
是特殊试验,而且是破坏性试验,也是变压器最难通过的试验,考验变压器的抗短路能力。变压器的空载试验从变压器的任一侧绕组施加正弦波额定频率的额定电压,其它绕组开路,测量变压器的空载损耗
和空载
电流的试验。空载电流以实测的空载电流I0占...
为什么要进行
变压器短路和空载试验
实验时应注意哪些问题?一般电源应接在哪一方比较合适...
答:
帽等。2、功率表的极性要注意。3、这是
变压器
的例行(出厂)试验。按现场或工厂的试验规范进行旧可以了。4、
空载试验
,电源接哪一方?这要根据变压器的容量、电压组合和你电源情况而定。比如10kV/0.4kV的中小型配电变压器,可以从低压400V接电源。5、
短路试验
,通常是低压侧短路,高压侧接电源。
变压器
的
空载和短路试验
有什么特点
答:
变压器空载
实验就是在低压加额定电压,高压开路,所得试验数据,为变压器空载损耗,即“铁损”。
短路试验
就是负载实验,高压加额定电流,低压短路,得到的试验数据,为负载损耗,即“铜损”
变压器
的
空载和短路试验
有什么特点
答:
变压器空载
实验就是在低压加额定电压,高压开路,所得试验数据,为变压器空载损耗,即“铁损”。
短路试验
就是负载实验,高压加额定电流,低压短路,得到的试验数据,为负载损耗,即“铜损”
变压器
空负载
试验
的作用是什么?
答:
空载实验所测得的功率为铁耗,短路实验所测得的功率为铜耗。
空载试验
的目的是:测量
变压器
的空载损耗
和空载
电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷,如局部过热,局部绝缘不良等。变压器的
短路试验
就是将变压器的一组线圈短路,在另一线圈加上额定...
变压器
的
空载和短路
实验有什么特点
答:
进行
空载试验
的目的是:测量
变压器
的空载损耗
和空载
电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷,如局部过热,局部绝缘不良等。变压器的
短路试验
就是将变压器的一组线圈短路,在另一线圈加上额定频率的交流电压使变压器线圈内的电流为额定值,此时所测得...
变压器空载和短路试验
电源应加在哪一方
答:
空载试验
的电压一般加在低压侧,因为低压侧电压低,电流大,测量方便. 负载(
短路
)试验的电压是
变压器
的阻抗电压,以10kV 6%变压器为例变压器高压侧加压一般是600伏左右,所以一般加在高压侧,因为高压侧电流小,电压也不高。
变压器
的
空载试验
根据的原理是什么?
答:
一般电力
变压器
在额定电压时,
空载
损耗约为额定容量的0.1%~1%。变压器的
短路试验
通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接。由于一般电力变压器的短路阻抗很小,为了避免过大的短路电流损坏变压器的线圈,短路试验应在降低电压的条件下进行。用自耦变压器调节外旋电压,使电流在0.1~1.3倍额定电流...