44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短路试验接线图
试验变压器
详细介绍
答:
导读:试验高
压器
是经过同类产品进行加工改良完成生产的,直流高压
试验变压器
更是试验变压器的新型产品,这种产品具有轻巧灵活的特性,而且这种试验变压器的内部结构紧凑,功能强大,使用起来非常方便等等特点,可以应用于电力系统、工矿企业等等需要高压的一些电气设备和元件等等,这些材料通过试验高压器在工频或者...
变压器短路试验
通常在高压侧进行,其原因是( )。
答:
【答案】:A ①变压器空载实验一般在低压侧进行,也就是高压侧开路,低压侧施加额定电压,因为低压电压低,实验即方便又安全。②
变压器短路
实验一般在高压侧进行,也就是低压侧三相短路,高压侧施加电压达到额定电流,因为高压侧电流小,实验简单方便,降低实验难度,提高实验精度。根据变压器原理,实验侧线圈...
变压器短路试验
这时的电压称为短路电压。额定电压为380伏的电动机它的短路电压一般在75~90伏之间。短路电压过高表示漏抗太大。短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行都是不利的。在电力系统中,短路试验包括
变压器短路试验
和发电机短路试验等,可校验相关设备的稳定性和获得重要设备参数。
电缆
试验
的交流耐压试验
答:
试验现场应围好遮栏或围绳,挂好标示牌,并派专人监护。被试品应断开与其他设备的连线,并保持足够的安全距离,距离不够时应考虑加设绝缘挡板或采取其他防护措施。试验前,被试电缆表面应擦拭干净。接好
试验接线
后,应由有经验的人员检查,确认无误后方可准备升压。调整变频串联谐振耐压试验装置保护球隙,...
变压器短路
阻抗百分数怎么算?
答:
短路电压是
变压器
一个重要参数,是通过
短路试验
测出来的,并在变压器铭牌上标明。短路电压是将变压器的二次绕组短路,在一次绕组端从零电压开始慢慢施加电压,当一次绕组的电流(Id)达到一次绕组额定电流(Ie)时,一次绕组所施加的电压Ud叫短路电压,短路电压一般用百分数表示,即 Ud%=Ud/Ue×100 (Ue-...
这个相位检测器怎样检测地线管用?
答:
一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“G”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻
接线图
。线路接好后,可按顺时针方向转动...
变压器
两根火线怎么接
答:
变比相等、
短路
阻抗相等、
接线
组别相同、容量钉差不超过3倍 只要是同一相,直接接上没有什么后果。如果只想试试看,先用万用表量一下两根带电的火线之间有没有电压差,如果电压差为0,尽管接上。问题二:三百八的
变压器
为什么只接两根火线 三百八的变压器因为它的工作电压就是380V。在三相四线的...
...空载试验一般在哪一侧进行 并画出空载
试验接线图
答:
变压器
的空载试验是在低压侧加入 额定电压把高压侧 开路,高压侧不带任何负载,测量出 此时变压器高压侧的电流和电压,算出变压器所用的功率除以额定容量,为一个百分数,是衡量变压器的铁损的参数。为了安全,所在一般在低压 侧加压。变压器的
短路试验
是在高压侧缓慢加入电压同时把变压器低压侧短路,直到...
如何测试变电所的接地电阻与绝缘电阻。我需要方法介绍。拜拖了_百度...
答:
四、使用与操作:1、测量接地电阻值时,E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时
接线图
见图1所示, 将仪表上2个E端钮连结在一起。测量小于1Ω...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜