44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载损耗主要是
变压器
的
损耗
包括哪两部分?
答:
变压器
的
损耗
包括铜损与铁损两种。铜损是线圈电阻的发热损耗。热损耗由线圈导线材质和导线长度、导线直径和环境温度等因素有关。导线长(圈数多)导线细则铜损大,环境温度高铜损也大。铁损包括铁芯涡流损耗与漏磁损耗,铁损与磁芯硅钢片导磁性、硅钢片厚度、硅钢片表面绝缘性、硅钢片叠片紧密程度等有关...
200KVA的
变压器
,不使用一个月会有多少度电,有效功率因数大概多少?_百度...
答:
1、当你的变压器处于空载运行状态时,其
主要损耗是变压器
的
空载损耗
(铁耗),S11-200变压器的空载损耗标准值是340W,实际值在变压器铭牌有。2、此损耗是变压器实实在在的有功损耗,没有带负载,不存在功率因素的问题。3、现在大部分地区变压器没有基本电费,因此空载损耗就是基本的消耗功率。4、按标准值...
1000kva的
变压器
一天的
空载损耗
要多少
答:
1000kVA
变压器
的
空载损耗
,即变压器在不带负载运行时所产生的能量损失,主要取决于变压器的设计、制造材料以及制造工艺。这一
损耗主要
由铁芯中的涡流和磁滞现象引起,通常以千瓦(kW)或千瓦时(kWh)为单位表示。对于1000kVA的变压器,其空载损耗的具体数值需要参考变压器制造商提供的技术参数或数据手册。不同...
400kva
变压器
电损每月是多少?
答:
变压器的损耗分为两部分:1、
空载损耗
,
主要是
铁损,有磁滞损耗和涡流损耗组成。2、负载损耗,主要是铜损,与负载的电流平方成正比,所以,负载越大,损耗也越大。你们负荷小,主要是铁损,400kva
变压器损耗
约0.8千瓦,150KVA约0.4千瓦,这样算下来一天才30度左右,100多度损耗有些偏多。
S9-3150/35型
变压器
的
空载损耗是
多少?
答:
35kv/1Qkv的双圈
变压器
,空载电流应该在1.5一2.2A附近。变压器的
空载损耗主要是
铁耗,铁耗基本只受电压的影响,与负载无关。变压器的负载损耗主要是铁耗和铜耗,铜耗与电流的平方成正比,由于负载电压不变,因此,也与A的平方成正比。假设实际负荷下的损耗为P 有P=(P2-P1)*A*A+P1。变压器实际的...
变压器空载
运行时,是否要从电网取得功率?这些功率属于什么性质?起什 ...
答:
变压器
的
空载损耗
包括铁损和铜损,铜损
主要
指原边电流流过原边绕组时产生的损耗,铁损由磁滞损耗和涡流损耗组成。磁滞损耗与导磁材料成正比,且与磁通密度的二次方成正比;而涡流损耗与磁通密度的二次方、导磁材料厚度的二次方、频率的二次方和导磁材料的厚度成正比,降低空载损耗就要降低磁通密度,其...
变压器
的
空载损耗
和短路损耗是什么意思?有什么关系?
答:
展开些说,所谓额定电流是指一次侧分接位置必须是主分接,不能是其它分接的额定电流。对参考温度而言,要看
变压器
的绝缘材料的耐热等级。对油浸式变压器而言,不论是自冷、风冷或强油风冷,都有是A级绝缘材料,其参考温度是根据传统概念加以规定的,都是75℃。短路
损耗
:变压器二次绕组短路,一次绕组施加...
变压器空载损耗
和负载损耗的区别是什么?
答:
空载损耗
当
变压器
的二次绕组处于开路状态,而一次绕组在额定频率下以额定电压供电时,所消耗的有功功率,我们称之为空载损耗。它的计算公式如下:空载损耗 = 空载损耗工艺系数 × 单位损耗 × 重量因子 这个
损耗主要
反映了变压器在无实际负载时的能量损耗,它对于变压器的能效至关重要。负载损耗 相反,...
什么是
变压器空载
答:
空载状态是
变压器
运行的一个重要工况。因为在这种状态下,可以测试变压器的空载损耗和空载电压特性等关键参数。
空载损耗主要
包括铁损和少量的附加损耗,反映了变压器在空载条件下的效率。此外,空载电压特性的分析有助于了解变压器的绝缘性能和磁饱和特性,对于保障变压器的安全稳定运行具有重要意义。在实际应用中...
变压器
负载时真正的铁耗和铜耗与
空载损耗
和短路损耗有无差别。为什么...
答:
理论上的
空载损耗
是
变压器
建立主磁通带来的损耗,
主要是
磁滞损耗,还有涡流损耗、杂散损耗等。但实际能测到的空载损耗,因为有空载电流的存在,里面必定包含了由空载电流带来的铜损,线圈中有电流,就必定有漏磁,由此还能产生一部分附加损耗,所以,实际测到的铁耗略大于理论上的空载损耗。实际运行中的铜耗...