答:
(5)连接控制箱与
试验变压器
的高压侧
接线
;(6)导线连接变压器高压端、保护球隙高压端和分压器高压端;(7)连接分压器和测量仪器;(8)接线完毕,检查所有接线是否正确;(9)调节保护球隙间隙,与试验电压的1.1~1.2倍相应,连续3次不击穿。每次从零开始升压,每次
耐压
调整球隙时要放电;(10)...
变压器
做
耐压试验
时,低压绕组不接地,会感应出电压吗?是不是1200KV?不...
答:
1.
变压器
高压绕组作相间或对地
耐压试验
时,低压绕组应该短接接地。同样低压绕组作相间或对地耐压试验时,高压绕组应该短接接地。2.作压试验只是在绕组之间加入试验电压,产生很小的泄漏电流。短接绕组接地是防止产生高压。
试验变压器
可以做变压器的哪些试验,具体怎么做的,最好有
接线图
,与试验...
答:
实验变压器实际上就是一升压变压器,主要作用是高压电气设备、元器件的耐压实验的实验仪器。具体怎么做,不同电压等级的设备、元器件都有严格的实验标准《工业机械电气设备
耐压试验
规范(GB/T 24344-2009)》、GB/T 2900.19 高电压试验技术和绝缘配合 。
接线图
在
试验变压器
操作手册上有详细说明 ...
直流
耐压试验
的
接线
方法
答:
试验步骤 1、按照
试验接线图
由一人接线,接线完后由另一人检查,内容包括试验接线有无错误,各仪表量程是否合适,试验仪器现场布局是否合理,试验人员的位置是否正确。2、将电缆充分放电,指示仪表调零,调
压器
置于零位。3、测量电源电压值并分清电源的火、地线,电源火、地线应与单相调压器的对应端子相接...
在电气设备的高压
试验
时,接地线有什么作用? 如果电源只有三相电,没有零...
答:
在电气设备试验中接地线的作用有以下几点:1、试验仪器的接地,是保护试验仪器,和仪器的操作者。比如在做GIS设备的
耐压试验
时,如设备出现放电故障,高压设备瞬间接地,会对试验仪器造成冲击,此时,接地线起到泄压、泄流的作用,很好的保护实验仪器,和仪器的造作人员。2、是为了避免对被试验设备或项目...
如何做配电柜的交流
耐压试验
答:
在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数。一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到
试验
值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出...
试验变压器
的用法?
答:
3)按
接线图
接线。4)准备工作和安全措施就绪,空试一次设备。5)接上被试品。6)合上电源,控制箱(台)电源指示灯亮。7)按下合闸按钮,合闸指示灯亮。8)顺时针均匀加压,注视电压表到达的阶段电压幅值及被试品情况直至额定
试验
电压。9)持续规定
耐压
时间并注视电流表及被试品。10)耐压时间到,注视...
变压器
怎么
测试
答:
要知道变压器的测试方法,我们首先来了解下变压器都有哪些试验项目
变压器试验
项目 1、变压器绝缘电阻吸收比测量;2、变压器绕组连同套管的直流泄漏电流试验;3、变压器介质损耗角正切值tgδ试验;4、变压器绕组直流电阻测量;5、变压器变压比测量;6、变压器交流
耐压试验
;7、变压器绕组变形测试;8、变压器感应...
变压器
打
耐压
的原理是什么
答:
变压器
绝缘可分为纵向绝缘和横向绝缘两种。简单点就是,纵向绝缘就是考验每一扎线圈间的绝缘强度和相间绝缘强度,横向绝缘就是考验同一电压等级线圈对不同电压等级线圈的绝缘强度。纵向绝缘的考核就是我们通常说的感应
耐压试验
;横向绝缘的考核就是工频耐压试验;打耐压是工频耐压试验,简称耐压试验。感应耐压...
为什么
变压器
要进行绕组交流
耐压试验
答:
变压器耐压试验
,是对所用绝缘材料的绝缘强度的考验。当电力系统某一部分出现不正常情况时,电网中常常产生比额定电压高出数倍的过电压,进行变压器耐压试验非常必要。例如,内部过电压可升高到额定电压的3~3.5倍;在中性点不接地系统中,出现单相接地事故时,其余两相要承受线电压(等于相电压的1.73倍...