44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器负荷如何计算
如何
确定
变压器
的
计算负荷
?
答:
根据额度电流和额度电压P=UI
变压器
额定容量的
计算
公式是什么?
答:
常规方法:根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量应根据
计算负荷
选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
计算负载
的每相最大功率:将A相、B相、C相每相负载...
变压器
最大
负荷
电流
怎么计算
?
答:
变压器
额定电流I=容量KV/KV/1,732=额定电流\x0d\x0a如I=1000KVA/0,4KV/1,732=1443A\x0d\x0a最大电流就是变压器超
负荷
运行电流为额定容量的115%\x0d\x0a1443AX115%=1659A
变压器
的功率
计算
公式
答:
根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量应根据
计算负荷
选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S——计算负荷容量(kVA);Se——变压器容量(k心电气设计圈VA);β——负荷率(通常取80%~90%)。1、
计算负载
的每相最大功率,将其中 最大的相功率×3=变压器...
高压电流
怎么计算
比如我是180kw的
变压器
它
负荷
是多少A的电流
答:
180kw变压器它负荷侧电流
计算
:10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=1800/1.732/0.4≈259(A)180kw
变压器负荷
侧电流约等于259A。
变压器
KVA的
计算
单位
怎么
换算成千瓦,几台变压器累计的KVA是不是也是同...
答:
和电压有关,1kva=1000va,对于三相
变压器
来说,用容量除以线电压再除以3的平方根(1.732)就是线电流了。注意,如果容量是kva,相对应的电压就是kv,如果容量是va,对应的电压就是v。这样得到的电流单位都是a,
变压器
的容量
计算
公式是什么
答:
功率(p)=输出电压×额定输出电流,若有多个绕组,需将各绕组功率相加,这样就可以得到
变压器
的总功率了,你可以咨询一下变压器生产商,
变压器
容量
计算
公式,秒懂变压器容量计算
答:
当我们提到
变压器
容量的时候,很多人不知道变压器容量计算公式是什么。那么变压器容量
怎么计算
呢?下面就跟小编一起来看看吧。一、变压器容量计算公式 1、
计算负载
的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:...
知道
变压器
的额定电压,额定电流,
如何计算
它的容量呢?
答:
3.5
负荷计算
3.5.1负荷计算应包括下列内容和用途:1负荷计算·可作为按发热条件选择
变压器
、导体及电器的依据,并用来计算电压损失和功率损耗;也可作为电能消耗及无功功率补偿的计算依据;2尖峰电流,可用以校验电压波动和选择保护电器;3一级、二级负荷,可用以确定备用电源或应急电源及其容量;4季节性...
如何
根据用电量
变压器
求平均
负荷
率,例如:年用电量2670万KWh,四台变 ...
答:
不知企业运行情况:如1年生产天数、一天几班生产,生产设备的运行情况等等。如果按照一年365天生产,一天24h不停产,一般采取2670万kwh/365天/24小时=3048kw,也就是说平均
负荷
在3048kw左右。当然如果1年中有停产或者8小时生产制企业,则需要按照实际天数和一天实际工作小时来重新
计算
。