变压器负荷怎么算出来的
如何
选择变压器容量,人均综合用电量与
变压器计算负荷
容量的关系
答:
4)纯电阻
负载
1KW是多少电流?答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I=1000/220≈4.545454A 1KVA变压器容量,电压10KV/0.4KV的额定输出电流为1.4434A,这个1.443是从哪里来的,我们知道
变压器的
功率是视在功率,
计算
三相交流电时无需计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0...
变压器的
容量
怎么算
?
答:
关于变压器容量
计算的
一些问题 1、
变压器的
额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率。2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大
负载的
视在功率。3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量。4、变压器额定运行时,变压器的输入视在...
怎么计算
800KVA的
变压器
,满
负荷
运行,输入端需多少安培的电流,计算载...
答:
你的输入电压肯定是确定了的,用800kW除以这个输入电压,就得到你的输入电流。实际上输入电压会有一定范围的波动,所以通常用800KW除以这个波动范围的最小值电压,此时得到的是你输入端的最大电流。根据电流大小查表,可以得到你的铜线需要多粗线径。
...三相的每相最大能承受多大的电流,
怎么计算出来的
?
答:
630KVA
变压器
,低压侧额定电压400V,根据容量S=1.732*电压*电流可以
计算出
额定电流I=6300/(1.732*400)=9.1千安=9100安 每相最大能承受的长期电流就是9100A 允许短时间内过
负荷
运行,允许的量与时间及负荷率成反比,最大允许2小时内过负荷20%。也就是最大允许2小时内承受9100*(1+20%)...
变压器的
视在
计算负荷
是什么意思?
怎么计算
?(无问题补充)
答:
正弦交流电路 #有功功率 #视在功率 #功率因数 #电压 #电流 #向量 #夹角 #余弦值 #
变压器
#
负载
#输送能力 #线圈 #电动机 #感性负载
2kva的
变压器
能
负荷
多少KW的电量?一般
怎么算
功率因素,是不是用2kva×...
答:
功率因素因
负载的
特性变化的,如果是纯电阻性的(当然是理想化的了,现实中不可能有),那功率因素就是1 。如果是感性
的负载
比较多,且存在大马拉小车(即大马达轻负载)的比较多,那功率因素就低。一般取0.75算。不过可以用电容补偿提高 功率因素,电容补偿越好,功率因素越接近1 。是你的那样
算
...
要选择
变压器
容量时,所要参与
计算的
是全部
负荷
还是最大负荷?
答:
全部
负荷
,如果
变压器
容量较小最大负荷也要考虑,最后在乘以同时系数
变压器
容量选择,根据高压侧
计算负荷
选择的吗
答:
容量=
负荷
除功率因数,
计算出来
适当预留一定容量,一般是再除0.8。
变压器
短路阻抗值按的短路容量选择。比如负荷是200kw,变压器容量就是500/0.85/0.8=735kVA,但实际最接近变压器容量是800kVA。0.85是功率因数这个看系统提供,设计规范上一般额定容量是主变荣德80%-60%最经济。
计算变压器
高压侧过载电流和低压侧过载电流的方法?
答:
5、最大电流计算:需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频
负荷
如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的,过载情况---在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法
计算出变压器的
额定电流值之后,再乘以过载...
2台
变压器
并联运行,容量分别为120MVA和180MVA,
负荷如何
分配...
答:
负荷
分配不均会使中心线带电,电抗加大,功损加大。负荷分配与
变压器
阻抗电压成反比。当负荷分配不均时,阻抗小10%的变压器要多承担10%的负荷,这样会导致阻抗小的变压器先满载,甚至过载发热,严重不平衡时甚至烧毁。所以变压器并联运行,阻抗电压偏差不允许大于10%。阻抗电压(Impedance Voltage)是将变压器...