75千瓦电机额定电流是
多少
答:
三相电动机的额定电流是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。组成三相组的单相
变压器
,如绕组为...
总功率五百千瓦的用电器,用四百千付安容量的
变压器
,够用不
答:
用电器电源为220V时,400的变压器够用。用电器为380V时,500KW同时运行时,
变压器超
负荷运行,如果时间过长,变压器会有危险的。如果用电器短时间
超过变压器
容量运行,是可以的。
请问;18.5千瓦的电机,它的额定电流是
多少
答:
油浸式电力
变压器负载
导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受
负载率不
超过1.3的偶发性过载。套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别
不能超过
140℃和105℃。
2500W最小额定电流是
多少
答:
2500W如果电源是三相电,最小额定电流是功率因数为1的条件下,根据公式P=根号3UICOSθ,其中U=380,COSθ=1,所以电流I=P/(根号3U)=2500/380根号3=3.8A,实际电机功率因数
不可能
等于1,所以电机的最小额定电流要
大于
3,8A.如果电源是两相380V,最小电流等于功率除以电源电压=2500/380=6.6A。如...
变电站电损怎么计算?
答:
(3)
变压器
低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。2、 铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2 因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均
负载率超过
40%时,铜损电量...
试论建筑电气设计中的节能方式?
答:
由此可见,取
变压器负载率
为50%是得不偿失的。事实上50%负载率仅减少了变压器的线损,并没有减少变压器的铁损,因此也不是最节能的措施。计及初装费、变压器、低压柜、土建的投资及各项运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的容量,变压器的负载率应在75%~85%为宜。这样也可以做到物尽其用,因为变压器绝缘的...
18.5千瓦的电机的额定电流是
多少
?
答:
油浸式电力
变压器负载
由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压Ú1和Ú2大小也就不同。 当
变压器
二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Í0),这个电流称为激磁电流。当二次侧加
负载
流过负载电流Í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一...
求一篇关于建筑节能的论文 4000左右 求高手帮忙
答:
1.减少
变压器
的有功功率损耗 变压器的有功功率损耗如下式表示:△Pb=Po+Pkβ2其中: △Pb--变压器有功损耗(KW); Po--变压器的空载损耗(KW); Pk--变压器的有载损耗(KW); β--变压器的
负载率
。 Po部分为空载损耗又称铁损,它是由铁芯的涡流损耗及漏磁损耗组成,是固定不变的部分,大小随矽钢片的性能及铁芯制...