44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器过电流保护整定计算
500kva的箱式
变压器
高压端10kv的过流及速断
整定
值如何
计算
答:
2、了解掌握继电
保护
情况和图纸资料(包括:原理图、展开图、有关的二次回路、盘面布置图、继电保护的技术说明等 3、绘制阻抗图(正序、负序、零序阻抗图,可采用标幺值或有名值)4、确定系统运行方式(最大、最小运行方式;线路最大负荷
电流
;切除故障时间;无功补偿方式及特性)(二)、
整定计算
1...
10KV
变压器电流
变比是200:1容量是2000KVA求
保护
定值怎么
计算
答:
我是做电气行业的。你说的200:1是
变压器
高压侧的CT变比,关于2000KVA变压器的继电
保护
值的
整定
是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流的保护,但只要保护其中的两段即可,即一段电流速断,三段
过电流
。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流),因为电流速断是属于短路保护,...
过电流保护整定
、电流互感器比值、实际整定值是什么关系?怎么算?
答:
电流保护整定
值一般是指微机保护二次电流值 电流互感器比值是指换算成比1的值,例如变比150/5的互感器,150除以5,等于30,比值是30/1,也叫倍率30倍 实际值是二次整定乘以比值,二次1A,一次就是30A。<变比20倍
2000KVA
变压器
,10KV/0.4KV,额定
电流
高压115.5A,低压2887A,主进开关变 ...
答:
速断定值设定15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。过流定值设定4.5A,0.5~6s。
电力变一般过流和速断
整定
值倍数调多少?
答:
具体而言,过流保护的整定值倍数需要根据设备的额定
电流
、短路容量、故障类型、线路长度等因素进行
计算
。一般来说,电力
变压器
的过流
保护整定
值倍数在5到10倍之间比较常见。而速断保护的整定值倍数则需要根据设备的额定电压、过电压容量、电力系统的故障特性等因素进行计算。一般来说,电力变压器的速断保护...
变压器
速断
保护整定
值
答:
导致跳闸, 但是
整定
的太大了就对
变压器
的短路
保护
灵敏度不足了, 所以经过很多厂家与用电单位的多次试验,把变压器的速断
电流定
于额定电流的5-8倍,因为变压器送电的时候有个励磁涌流,这个励磁涌流就是他额定的5-8倍,这个不是短路电流 所以要吧这个电流躲过去,...
整定电流
如何
计算
公式
答:
整定电流
:就是空气开关或接触器的过流
保护
装置的动作电流值,这个数值要调整的,以保正在过流时跳闸,不能小也能大,小了会误动作,大了不起保护,这个调整就叫整定。问题五:整定电流值如何
计算
考题还是?你给的数据太少了,没法算。过负荷=4000
变压器
的一次侧额定电流,时间等于所带负荷的最长...
怎么
计算
高压开关的
整定
值
答:
一、+215m水平 (一)+215m水平北九石门 1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载
保护整定
:负荷为瓦斯泵55 Kw,24162风巷绞车47.8,总负荷P为102.8Kw,最大电机55Kw,式中::本石门最大的负荷起动
电流
,即瓦斯泵起动负荷为最大,则IQe=1.15×55×6=379.5(A) 。其余负荷电流(A)...
郭老师您好,请问您额定电流和整定电流的关系及怎样
计算整定电流
?
答:
不同的设备有不同的
保护
配置,不同的配置有不同的
整定
方法,必须根据保护设备的种类、形式、保护要求、现场情况进行整定和调校;保护定值的
计算
不是很复杂,但没有经验,没有基础,计算也是不好入手的,只要计算一次,就顺手了;以10KV配电
变压器
为例,一般配电变压器装设
过电流
和速断保护;过流保护...
高压真空断路器
整定
值
计算
求解,请问图中的数值是怎么
答:
没有看到你的图片啊。具体
计算
过程:定时限过流:1.4*400/10/1.7=33A 时间范围:0.3s~0.5s 高压零序过流:400/40=40A 时间范围:0s~99s 速切定值
整定
不对:最大整定到400A 时间范围0S 。一般
电流保护
的整定值是根据线路需要保护的容量计算的。举个例子。如果
变压器
为500KVA的,那么...
<涓婁竴椤