过负荷保护
功能是什么意思
答:
开关取消
过负荷保护
功能是指被保护区出现超过规定的负荷时的保护措施。根据查询相关公开信息显示当回路电流超过过负荷保护装置预设值时,过负荷保护装置自动断开电流回路,起到保护有效负载的作用。为了防止
变压器过负荷
所造成的异常运行或由于过负荷而引起的变压器过电流,变压器需装设过负荷保护。
变压器过负荷保护
接入跳闸回路
答:
不对,
变压器过负荷
,高出的温度对于绝缘的破坏在以后运行中降低3度,所以过负荷一般是报警,而不是跳闸。
什么是发电机
过负荷保护
动作
答:
事故时,由于上柴柴油发电机无功功率上升很多,而励磁调节器过励限制动作时无功功率下降速度很慢,在无功功率下降至正常前,发电机--
变压器
组
过负荷保护
动作。事故处理及反措:(1)责成励磁厂家对过励限制功能进行完善,加快过励限制动作时无功功率调节速度,保证发电机无功功率超过限制定值后,上柴柴油发电...
35千伏和110千伏变电站内继电
保护
有哪些?名称是什么?如何根据各保护动作...
答:
高频相差保护,方向高频保护,导引线纵差保护,自动重合闸等。母线保护:母线差动电流保护,母线充电(或母联断路器解列)保护,断路器失灵保护等。
变压器保护
:变压器的瓦斯保护,变压器的电流速断保护,变压器的纵联差动保护,变压器相间短路后备保护(低电压、复合电压、负序电流等)变压器的
过负荷保护
,变压...
变压器
主
保护
和后备保护分别是什么?
答:
变压器
的主
保护
是瓦斯保护和差动保护。后备保护是主保护的后备。对于变、配电所的进线、重要电气设备及重要线路,除有主保护外,还安装后备保护和辅助保护,后备保护又分为近后备保护和远后备保护。1、反映故障时气体数量和油流速度的保护称为瓦斯保护。当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高...
35KV变电站一般会采用哪些继电
保护
如:过流速断?
答:
35KV线路保护:无时限电流速断保护,定时限电流保护,过电流保护,失压保护...等等
变压器
的保护:纵差动保护、瓦斯保护作为主保护,过流保护、零序电流保护、
过负荷保护
、油位异常...等后备保护 自动重合闸装置,按频率减负荷装置...针对现在的变电站来说,都是最先进的继电
保护保护
装置,都趋向于电力...
主变高后备
保护
的原理、作用及跳开的断路器?
答:
保护
原理是:主变高、低后备,差动,非电量保护原理无非就是采集电流,电压量为判断依据,根据整定计算,设定数值,当某种情况,保护装置动作,建议看看课件或资料,会明白更多。后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,
变压器
的主保护是差动保护、瓦斯保护,后备保护是过流保护。在变压器的高压侧和低压...
过流
保护
是
变压器
内部故障的后备保护对吗
答:
对!
变压器
的主保护是变压器的差动保护和瓦斯保护,而变压器的后备保护是指变压器的复压过流(方向)保护、接地零序和不接地零序(方向)保护、
过负荷保护
、过电流保护等电量保护和温度保护等非电量保护。
35KV高压开关柜上一般都设有哪些
保护
各作用是什么?
答:
2.定时限电流保护:用于下一电压级别的短路保护。3.反时限电流保护:作用与2相同,但灵敏度比2高。4.电压闭锁过电流保护:防止越级跳闸和误跳闸,提高供电可靠性。5.纵联差动电流保护:专用于
变压器
内部故障保护。6.长延时
过负荷保护
:用于保护专用设备或者电网的过负荷运行,首选发信,其次跳闸。零序...
变压器
继电
保护
有几种类型?
答:
1. 过流
保护
:监测
变压器
绕组电流,当电流超过设定值时断开电路,防止设备过载损坏。2. 短路保护:检测变压器绕组间或绕组与地之间的短路情况,及时切断电路以防止短路电流造成设备损坏或火灾。3. 过压保护和欠压保护:监测输入和输出电压,当电压超过或低于设定值时自动切断电源,保护设备不受电压波动影响。...