44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器过负荷如何处理
变压器过负荷
会出现什么后果,原因
答:
短时间内
过负荷
使用不会有很大的影响;长时间使用就不可行,会烧坏
变压器
的,对变压器的使用寿命也有一定的影响。
变压器
能否长期
过负荷
运行?为什么?
答:
变压器
不能长期
过负荷
运行,变压器长期过负荷运行,会使变压器损耗增加,变压器发热严重。长期过负荷运行会使变压器电压降低,会加剧变压器过载。长期过负荷运行影响变压器使用寿命,严重会烧毁变压器。电力变压器正常负载率在70-80%最好。
怎么计算
变压器
是否超
负荷
方法
答:
需要提醒的是:1,一般情况下,
变压器
是不允许长期超负荷运行的。2,变压器长期超负荷运行,变压器会温度增高,会加速绝缘的老化。研究证明:绝缘工作时的温度每升高8度,其寿命就会减少一半。3,变压器在实际工作中很难避免
过负荷
。在事故情况下,首先应保证不间断供电,绝缘的老化则处于次要地位。所以,...
变压器过负荷
是指流过变压器的高压侧电流超过该侧的额定电流值_百度知 ...
答:
★对于大功率变压器来说,一般都有专业值班人员,当运行中变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查电压器的各侧电流是否超过规定值,并应将
变压器过负荷
数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中的规定执行,并按规定时间巡视检查,...
变压器
满
负荷
会造成什么情况
答:
对于
变压器
来讲,满
负荷
是指变压器磁芯的磁密达到饱和,在这种情况下当变压器的一次侧电流继续增大时(也就是负载继续增大),二次侧电流不会跟着继续增大,那么一次侧增大的这部分电流将完全转化为铜耗,是一次绕组烧毁!为什么变压器会满负荷?这是因为无论什么材质的磁芯,只要磁芯的尺寸固定了,那么它能...
油浸式
变压器
是否可以超20%
负荷
运行?
答:
过负荷能力分油浸变压器和干式变压器。油浸
变压器过负荷
30%时,允许过负荷时间是120分钟。干式变压器允许过负荷20%的时间是60分钟。变压器的过负荷危害:变压器的过负荷是以牺牲绝缘寿命为代价的。变压器过载运行会使温度升高,加快变压器绝缘的老化过程,降低变压器的使用寿命。据研究统计,绝缘工作时的温度每...
运行中的
变压器怎样
确定
负荷
情况?怎样是超负荷运行?变压器超负荷运行能...
答:
(3)
变压器
超
负荷
运行能超多少,运行多久?有特殊负载必须超过额定功率的百分之八十五,必须严格不超过变压器温升报警、电流报警、功率报警。没有报警装置必须人工守护鉴视。(4)超负荷运行的公式
怎样
计算?三相功率=根号3*380V*I*COSa.(5)负载偏差怎样计算?原则上要求三相平衡。但单相电流最高不能超过...
何谓
变压器
的
过负荷
能力
答:
就是
变压器
超负载的能力,分为电压过高,或者负载电流过大,这是变压器的温升很高,一般设计的变压器来说都保有余量,在短时间内过载没有问题,甚至有些变压器能再很短时间内过载10倍。
变压器 过负荷
运行时间问题,求解答
答:
一般干式
变压器过负荷
能力及运行时间。过负荷倍数 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 允许持续时间 ( min ) 60 45 32 18 5 超出以上时间可能会造成绝缘的过热老化,甚至烧毁。过负荷能力每种型号变压器有一定差别,一般干式变压器的外壳上有说明,或者向厂家索要过负荷曲线,但...
变压器
的正常
过负荷
能力可以经常利用对还是错
答:
如果是事故应急
过负荷
,
变压器
线圈内的温度超过GB规定的额定值(如果超过最高允许值,变压器绝缘的损坏将不可接受,会立即导致造变压器发生故障。),干式变压器每升高10度,油浸式变压器每升高6度,其线圈内绝缘材料的老化寿命就会加快一倍。毕竟变压器通常要用几十年,还是不要经常过负荷为好。