44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器零序过压保护
继电
保护
中,电流速断保护是过量保护吗?过量保护包括什么保护呢?
答:
因为电力系统故障时最显著的特征是故障处电流增大电压降低,因此与电流有关的保护基本都是过量保护,包括三段式过流保护、零序过流保护,这些都动作于跳闸,还有过负荷告警。另外
过压保护
也是过量保护,其中
变压器
的间隙过压和电容器的过压保护是动作于跳闸,大部分
零序过压
是告警。对于某些差动保护,如果是差...
...后备保护中的 一段两时限
零序
电流闭锁
过电压保护
具体是什么意思...
答:
3段灵敏度达不到要求时
变压器零序
定值设多大合适
答:
180V。间隙电压
保护
的电压取外接时
零序
电压定值固定为180V,取自产零序电压时零序电压定值固定为120V,都是在相应的范围内的。
变压器
过电流
保护
的特点
答:
对于三绕组变压器过流保护的特点,可以概括为以下两点:①外部故障时仅断开故障侧断路器,对另两侧的运行无影响 ②内部故障时,可以起到后备保护作用。变压器的过电流保护就是指变压器流过超过其额定电流时,过电流保护装置就会动作,切断电流,
保护变压器
。除了过电流保护,电压保护,
零序保护
,距离保护等保护...
变压器
主
保护
有哪些?
答:
(4)阻抗
保护
.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.(5)
零序
电流保护和零序电流方向保护.根据整定的方向,可以反映
变压器
内外接地短路故障.(6)过负荷保护.反映变压器过负荷状态,动作于信号或跳闸.(7)过励磁保护.反映因
过压
或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸.(8)其他保护....
中性点经放电间隙接地的220kV
变压器
的
零序
电压
保护
的3U0额定值为什么为3...
答:
经验值:180V
向您请教一个关于
变压器零序
跳闸的问题
答:
零序
电流主要由不平衡负载所致,当时是发现接零的线路有问题。并且出现了严重的中性点偏移。后来把接零线的地方重新接好故障消失
变压器
的二次
保护
有哪些?
答:
(2)防御
变压器
绕组和引出线多相短路、大电流接地系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的(纵联)差动
保护
或电流速断保护。(3)防御变压器外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护(或复合电压启动的过电流保护、或负序过电流保护)。(4)防御大电流接地系统中变压器外部接地短路的
零序
电流保护。(5)...
怎么确定
变压器
的
零序
电流
保护
的整定值?
答:
这个是根据所用负荷性质来定的 例如住宅区 各用户是单相电 不平衡电流大
零序
电流整定值较大 同时用户多的和用户少的也不一样 工厂企业三相电机较多 负荷多为三相用电 较平衡 整定值较小 具体整定的大小 一次可能调不好 要调试 原则上
变压器
三相不平衡度不超过25 太具体的数值...
220KV变电站
保护
有那些?
答:
保护
措施:定期巡视观察设备的外观有无异状,如颜色有无变化,有无杂物,表针指示是否正常,设备的声音是否正常,有无异常的气味,触及允许接触的设备温度是否正常,测量电气设备的运行参数在运行中的变化等,以判断设备的运行状况是否正常。了解设备运行状况,掌握运行异常,并及时地采取相应措施。